реклама на сайте
подробности

 
 
> согласование БП
Playnet
сообщение Jan 4 2008, 03:28
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 132
Регистрация: 10-05-06
Пользователь №: 16 930



Есть 3 БП, надо их подключить по схеме 2+1 для резервирования.
Какие есть методы?
Соединение через диоды, согласование цепей ООС для ШИМ, что еще?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 2)
rezident
сообщение Jan 4 2008, 09:21
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



ИМХО вам нужно поГуглить по фразе hot swap power supply. Например, на сайте UniPower Corporation в описании продукта Hot-Swap Power System: TMF Series есть вот такая блок-схема. В этих Operating manual кроме параметров БП имеются и общие сведения о приницпах их работы.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Playnet
сообщение Jan 4 2008, 14:02
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 132
Регистрация: 10-05-06
Пользователь №: 16 930



Цитата(rezident @ Jan 4 2008, 12:21) *
ИМХО вам нужно поГуглить по фразе hot swap power supply. Например, на сайте UniPower Corporation в описании продукта Hot-Swap Power System: TMF Series есть вот такая блок-схема. В этих Operating manual кроме параметров БП имеются и общие сведения о приницпах их работы.

Эта схема как раз с диодом по выходу и обратной связью одноврменно, эти варианты я знаю. При токах порядка 30А диоды нужны неслабые и падение пол вольта надо учитывать (хоть тут и учитывается). Ну и греются они иногда... Надо с Шоттки попробовать.

Доки почитаем... спасибо.