Вкратце: есть 10 плат на которых установлено по 2 контроллера AT91SAM7X256.
Из 10-и плат одну умудрился включить предварительно не сняв джампера +3.3V-TST и +3.3V-ERASE (установили после монтажа - "шоб було"

). Соответственно, как я понимаю, GPNVM Bit 2 установился в 0 и оба контроллера терь грузятся в SAM-BA. А я не самбист...
Сваял на MAX232 (3V макса не нашел, поэтому питание +5В. Выводы DBGU к 5В толерантны ?) преобразователь уровня. Запускаю SAM-BA v2.6, выбираю интерфейс COM1 и board : AT91SAM7XC256-EK. После "Connect" проц не находит. Осцилом смотрел. На RX команда приходит, на TX - высокий уровень.
ЗЫ: H-JTAG сервер + Wiggler проц видят, тока не могут перевести его в режим HALT.
ЗЗЫ: мне бы состояние GPNVM Bit 2 взад вернуть...