Цитата(Paramon @ Jan 15 2008, 15:23)

Нет немного не так. Изменение питания на ключах это вынужденная мера. Слежение за выходной амплитудой и её формой осущ-ся по каналу ШИМ. Тамже синусоида - контролируется по точкам. Просто требуется амплитуда от 3 В до 100 В. Причём к току тоже есть требование (к значению). Питание ключей от повышающего преобразователя. Представляете диапазон напряжений у преобразователя! При этом ещё надо ток обеспечить! А что делать?! Если бы временнной шаг у ШИМ был поменьше!. Задание на преобразователь по ЦАП от тогоже адука. Правда фиксированнннные значения.
Могу Вам сказать, что уменьшением временного шага Вы задачу не решите (хотя бы из-за наличия индуктивности - там по определению нелинейная система).
Поэтому надо иметь два канала регулирования:
- регулирование частоты инвертора
- регулирование напряжения звена постоянного тока.
Если речь идет о приводе, то есть две рекомендуемые зависимости:
- для постоянного момента
- и для постоянной мощности.
Для Вашей задачи - Вам виднее.