реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
anpilog
сообщение Mar 6 2007, 18:28
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 145
Регистрация: 11-12-06
Пользователь №: 23 382



Доброго времени суток.

Использую в проекте.
Тихонько матерюсь периодически.
Хотелось бы найти товарищей по несчастью.

Самое интересное, что ИМХО у jennica неплохой стек и решение, но если бы не некоторые грабли...

Кто-то пробовал?


--------------------
---
human traffic - всегда 8)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrey_B
сообщение Jan 31 2008, 12:20
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 221
Регистрация: 20-06-07
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569



Я делаю на нем систему сбора информации. Материться там есть где,
но особенных косяков не видно. Хотя мне совместимости с другими
производителями не нужно.


--------------------
vodaspb.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OPM
сообщение Feb 4 2008, 18:33
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 56
Регистрация: 11-02-06
Пользователь №: 14 236



А можно поподробне про "материться есть где". Что там криво?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrey_B
сообщение Feb 5 2008, 09:00
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 221
Регистрация: 20-06-07
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569



Цитата(OPM @ Feb 4 2008, 21:33) *
А можно поподробне про "материться есть где". Что там криво?


Привыкнуть вобщем можно ко всему, но после перехода на эти МК после
ПИКов или АВРов, впечатления не очень.

1. Не смотря на хорошую документацию, некоторые моменты приходиться
выяснять методом проб и ошибок, особенно пока производитель доводил
стек, многое менялось, сейчас к версии 1.8 вроде устаканилось.

2. На модулях с SMA разъемом, он очень плохо держится, от небольшого
усилия может просто отвалиться, т.е. о том, чтоб на нем крепилась
антенна, не может быть и речи. Хотя есть подозрения, что это касается
конкретной партии модулей.

3. Доступ к ресурсам контроллера только через прописанные в АПИ
функции, т.е. шаг в право, шаг влево - расстрел. :-) Это-же касается
структуры программы, для пользовательского кода, который вызывается по
событиям - определенное максимальное время, на которое можно занимать
контроллер.

4. Схема сброса очень нежная, по первости крови много попила.

5. Иногда при работе вроде-бы отлаженной системы, происходят непонятные
моменты, например устройтво перестает регестриться в сети. Это бывает очень
редко, так и не понятно от чего зависит.

А в общих чертах железка нормальная, пользовать можно.


--------------------
vodaspb.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OPM
сообщение Feb 6 2008, 16:49
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 56
Регистрация: 11-02-06
Пользователь №: 14 236



Цитата(Andrey_B @ Feb 5 2008, 12:00) *
5. Иногда при работе вроде-бы отлаженной системы, происходят непонятные
моменты, например устройтво перестает регестриться в сети. Это бывает очень
редко, так и не понятно от чего зависит.

А в общих чертах железка нормальная, пользовать можно.


Ха, я тоже много неожиданного открыл, когда с ZigBee-сетью начал работать. Просто кроме моей задачи, сеть живет еще своей жизнью и, по подозрениям, в отдельные моменты "занята только собой".
Короче, я сделал вывод, если что-то не идет - подожди секунд 10-100, возможно все непонятки исчезнут.