> DC/DC конвертеры Interpoint, Вопрос пр КПД
T-101
сообщение Mar 4 2008, 13:09
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 15-03-06
Из: Москва
Пользователь №: 15 271



Разрешите задать вопрос, касающийся функционирования
DC/DC-конвертеров серии MTR фирмы Интерпойнт. Конкретно речь пойдет о
конвертерах MTR283R3S.

На вход конвертера подавалось напряжение +27В. На
"холостом ходу" ток потребления был около 1мА. При подключении к
выходу этого конвертера нагрузки 55 Ом (ток нагрузки - примерно 70мА)
ток потребления возрос до 100мА. Таким образом, КПД конвертера
составил менее 50%. Скажите, является ли подобное поведение ковертера
нормальным? При какой нагрузке достигается максимальный КПД
конвертера?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BIK14
сообщение Mar 4 2008, 14:49
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 65
Регистрация: 6-02-07
Пользователь №: 25 099



Для 30 ватного конвертера поведение абсолютно нормальное.
Скачай даташит и посмотри рисунок 6 на странице 9 и все поймешь.
Нагружать нужно нагрузкой минимум 10% от номинальной выходной мощности!
http://www.interpoint.com/datasheets/MTR.pdf