В Specctra, существует ли способ описать правило выравнивания длинн проводников относительно какого-то текущего опорного, без указания конкретных заранее заданных величин задержек? Те оптимизировать по ходу дела, по текущему результату.
Группа: Свой
Сообщений: 5 223
Регистрация: 25-04-05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Смотрите команду circuit: relative_length_descriptor - allows length to be specified relative from one fromto to another fromto within the same group. This circuit rule only applies to groups. Use the relative_length rule to constrain the lengths of fromtos in a group relative to the length of a reference fromto. You specify the reference fromto and the delta and tolerance values used to calculate the relative lengths of the other fromtos. The length of the reference fromto is the value of the minimum length rule at the fromto or group level, if assigned, or the routed or Manhattan length.
Группа: Участник
Сообщений: 626
Регистрация: 3-12-07
Пользователь №: 32 910
>> relative_length_descriptor
Странно, но не смог найти. Нет такого дескриптора во встроенном Help от v15.0 А в даташите от версии 15.1 - есть, хотя в helpe тоже отсутствует. Видимо встроенная документация сильно сокращена.