реклама на сайте
подробности

 
 
> Вопросы по проектированию, Реле токовой защиты в трехфазных сетях
Erazm
сообщение Apr 2 2008, 09:48
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 2-04-08
Пользователь №: 36 407



Здравствуйте!
Требуется проектировать реле со следующими параметрами:
Пределы контролируемых токов при относительной погрешности не
более 10%: от 0.2 до 12.5 А;
Пределы регулирования режимных уставок по току перегрузки Imax,
недогрузки Imin и дисбалансу токов Dm : от 0.2 до 2.5 А, шаг 0.01 А;
Время задержки срабатывания защитного отключения Tmax по току
перегрузки Imax, недогрузки Imin и дисбалансу токов Dmax - регулируемое в пределах: от 1 до 250 сек;
Время задержки срабатывания защитного отключения при пуске
электроустановки Тп - регулируемое в пределах: от 1 до 250 сек;
Время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве
фазы соответствует значению Tmax, но не более 3 сек;
Реле коммутирует электрическую цепь переменного тока от 0.03 до
2 А при напряжении до 420 В и рассчитано на управление магнитными пускателями и контакторами до VI величины. Контакт работает на размыкание цепи при аварийном отключении;
Питание реле осуществляется от сети переменного тока
напряжением в пределах от 180 до 420 В частотой 50 +/- 2 Гц.
Мощность, потребляемая реле от сети -не более 25 ВА;

С чего начать, на что обратить внимание?

Разработка это аналог РТЗЭ 2,5 , работал ли кто с этой моделью?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме


Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:20
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016