Монтаж шкафов, какие правила, требования и т.п. |
|
|
|
May 30 2008, 21:18
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Serg_el @ May 31 2008, 00:03)  Спасибо. А вот угол 90 градусов для пересекающихся проводов с чем связан? С минимизацией площади в месте пересечения. Делается это с целью уменьшить перекрестных наводок и вероятность пробоя изоляции. Цитата(Serg_el @ May 31 2008, 00:03)  И еще, вот сетевые и низковольтные цепи разводятся по разным коробам, это понятно, но я, как разработчик оборудования, хочу свести к минимуму работу монтажников и упростить сервисное обслуживание шкафа. Для этого есть мысль завести на один хороший разъем и сетевые и низковольтные провода (естественно обеспечив соответствующую изоляцию). А допустимо ли это? Имея некоторый опыт монтажа и обслуживания шкафов на объектах, я бы не советовал. Во-первых, памятуя о законах Мерфи, "если вероятность неблагоприятного события отлична от нуля, то оно обязательно произойдет". Если рядом будут расположены сетевые и низковольтные контакты, то обязательно что-либо перепутают при монтаже или при эксплуатации/ремонте. Догадаетесь, что будет когда сетевой провод в низковольтные цепи попадет? Во-вторых, для внешних подключений нужно использовать не разъемы, а клеммные соединения, например, проходные клеммы. Подключить разъемы конечно несложно, а вот паять провода к разъемам на объекте, да и даже в стационарных условиях, это даже не моветон, а этакий полноразмерный геморрой. Такой геморрой, что любой монтажник будет поминать проектировщика словосочетаниями из различных комбинаций общеизвестных в народе пяти слов. Причем поминать постоянно  Провода зачищаются, обжимаются, маркируются и подключаются к клеммникам с винтовыми или зажимными или разрывными контактами. Для этих операций выпускается специальные материалы и инструменты, работать с которым вполне удобно и ненапряжно.
|
|
|
|
|
May 31 2008, 13:45
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(Serg_el @ May 31 2008, 12:46)  Разъем один (в нем силовые и низковольтные цепи) и подключить его не туда и не так просто невозможно. Блажен кто верует. Если даже разъем один, то имеются варианты  Разъем для внешних подключений, как я понимаю? А на другом конце от этого разъема что находится? Тоже разъем или отдельные провода? Разве там не возможно что-либо перепутать? Цитата(Serg_el @ May 31 2008, 12:46)  Насмотревшись , как монтажники (или потом электрики) лезут в шкаф отверткой, иногда не проверив отсутствие напряжения, хочу свести риск ошибки к минимуму. Гы  А вы думаете, разъемное соединение как-то может помешать этому?  Если только конструктивно не предусмотрено, для того чтобы открыть крышку шкафа нужно отключить разъем. Но как тогда продиагностировать неисправность?
|
|
|
|
|
Jun 1 2008, 06:59
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 13-12-06
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473

|
Я конечно понимаю, что при желании можно перепутать все, что можно и воткнуть туда, куда нельзя. Один раз видел, как всунули дискету 3,5" между дисководом и корпусом компьютера, причем практически полностью, и удивлялись, почему она не читается. А в общем идея такова. 3 фазы вводятся в шкаф и подключаются к автомату (тут само собой винтовое соединение). В шкафу отдельные модули на DIN - рейке, которые подключаются к главному модулю только через один разъем в их корпусе. Вся диагностика оборудования шкафа осуществляется дистанционно. В случае необходимости ремонта электрик знает номер модуля, который необходимо заменить. Ему остается только поменять модуль и воткнуть в новый всего лишь один разъем. Конечно ничто не мешает сделать 2 разъема на корпусе модуля (для высокого и низкого напряжения), вот собственно из-за этого и возник данный топик.
|
|
|
|
|
Jun 1 2008, 16:41
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Теоретически, если прочность изоляции между соседними контактами разъема достаточная для изоляции межфазного напряжения и контакты разъема расчитаны на ток, который вы будете через них пропускать, то можно ограничиться одним разъемом. Но это теоретически. Практически же, разделение на низковольтную и высоковольтную части позволяет избежать некоторых досадных и даже опасных неприятностей. Когда, например, разъем находящийся в неудобном месте начинают втыкать наощупь и при этом за счет смещения контактов "сила" на низковольтные цепи попадает. Опять же теоретически разъем в это время должен быть обесточен, но на практике всякое случается. Далеко не любую неисправность можно диагностировать дистанционно. К тому же, когда электрик знает, что тут низковольтная часть, а тут "сила", то на подсознательном уровне, я бы даже сказал рефлекторно, он по-разному будет относится к этим разъемам. Естественно, два разъема должны быть разными, чтобы нельзя было воткнуть "не тот" при любом, даже совершенно дурацком, стечении обстоятельств.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|