Вопрос заключается примерно в следующем. Плата подключена к переходному устройству, которое подключено к вторичному источнику питания. Который в свою очередь подключен к трансформаторному ИП 27 В. Который подключен к сети 220 вольт. Корпуса переходного устройства и вторичный ИП были не заземлены.
Вопрос - какова может быть причина появления фазы на корпусе переходного устройства (ощутимо кусало!)?
После заземления переходного устройства стала "кусаться" плетенка которой заземлялись. И только после заземления вторичного ИП вроде как перестала.
Не понятно, ведь трансформаторный ИП на 27 вольт должен обеспечивать гальваническую развязку с сетью 220 В и фазы не должно быть на корпусах. Не понятно...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jul 25 2008, 20:48
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(lex_84 @ Jul 26 2008, 02:30) *
Вопрос - какова может быть причина появления фазы на корпусе переходного устройства (ощутимо кусало!)?
ИМХО сетевой фильтр где-то имеется, который не был заземлен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lex_84
сообщение Jul 25 2008, 21:02
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 80
Регистрация: 17-05-08
Из: Питер
Пользователь №: 37 575



Цитата(rezident @ Jul 26 2008, 00:48) *
ИМХО сетевой фильтр где-то имеется, который не был заземлен.

Забыл написать. ИП на 27 В был подключен к сетевому фильтру с заземлением.
Но сетевой шнур могли вставить в розетку без земляных контактов. Вполне возможно! Такая ерунда была с осциллографом! Доверяй но проверяй, как говориться!
Приду на работу проверю smile.gif
Спасибо!
Но все равно не понятно. Трансформатор должен обеспечивать гальваническую развязку. А замыканий в ИП никаких не было. Или я не прав???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Jul 25 2008, 21:51
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(lex_84 @ Jul 26 2008, 03:02) *
Но все равно не понятно. Трансформатор должен обеспечивать гальваническую развязку. А замыканий в ИП никаких не было. Или я не прав???
В сетевом фильтре обычно присутствует Т-образный фильтр на конденсаторах, средняя точка которого соединяется с общим проводом (и с корпусом) устройства и должна быть заземлена. Если заземления нет, но конденсаторы работают как емкостной делитель и на этом проводе (и на корпусе устройства) присутствует половина сетевого напряжения. Номинал этих конденсаторов выбирается таким, чтобы при отсутствии заземления ток заведомо не превышал порогового неотпускающего (10—15 мА), который имеет значение выше, чем пороговый чувствительный (ощутимый) (0,6—1,5 мА). Поэтому и "кусается" smile.gif

Эта примерная схема сетевого фильтра.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Jul 26 2008, 05:09
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(lex_84 @ Jul 26 2008, 00:30) *
Не понятно, ведь трансформаторный ИП на 27 вольт должен обеспечивать гальваническую развязку с сетью 220 В и фазы не должно быть на корпусах. Не понятно...

Причиной могут быть, например, "Y" конденсаторы на входе "трансформаторного ИП на 27 вольт", может быть и банальная неисправность. Вскройте и посмотрите что он представляет.
Формально, с точки зрения безопасности необходимо заземлить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrYuran
сообщение Jul 26 2008, 05:20
Сообщение #6


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Помню, у нас компы были включены в обычные розетки вместо еврейских (как - русская смекалка, дырочки немного расточили). А стояли они на заземлённых монтажных столах с такими здоровыми жедезными стеллажами. Очень много народу испытали на себе 110В. Кто руками, кто ухом (это когда сзади проводочки колупаешь), я однажды виском приложился - ощущение, как будто искры из глаз.
В общем, в конце концов заземлили проводочками к тем же столам.
А всё это к чему? Делать надо сразу правильно, чтобы потом на венки не скидываться. Хотя убить-то вроде не должно, но аппаратуру угробить можно. Или, к примеру, кондёр пробьёт? С заземлением автомат вырубится, а без - фаза может на корпус попасть.


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:49
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016