реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Таймер Tiny15, Включение внутреннего генератора
Ittido
сообщение Aug 13 2008, 20:22
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 13-08-08
Пользователь №: 39 600



Подскажите что не учёл при настройке. У меня контоллер работает от внутреннего генератора 1,6МГц делю эту частоту на 1024 получаю 1562 такта, делим на 255( макс. значение TCCR) получаем 6 переполнений. Каждых 2 переполнения инвертирую вывод (светодиод должен моргать с частотой 1,5Гц) Вместо этого ( светодиод притухает) осцилограф показывает на выводе частоту около 4кГц.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Flasher
сообщение Aug 13 2008, 20:49
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294



чего - то с кодом накосячили
Go to the top of the page
 
+Quote Post
defunct
сообщение Aug 13 2008, 20:54
Сообщение #3


кекс
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 825
Регистрация: 17-12-05
Из: Киев
Пользователь №: 12 326



угу, не поделили на 1024.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan A-R
сообщение Aug 13 2008, 21:22
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 92
Регистрация: 21-06-07
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607



код в студию
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ittido
сообщение Aug 14 2008, 17:51
Сообщение #5





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 13-08-08
Пользователь №: 39 600



Проблему решил оказывается установленный бит 5 ADCSRA в АЦП заставляет работать АЦП непрерывно а по задумке АЦП запускается 3 раза в сек. Мало опыта с АЦП. Но вылез один неприятный момент. Пока искал причину успел заменить контроллер на плате. Неожиданно для себя обнаружил что пороги уровней АЦП сместились. К примеру светодиод должен гаснуть при уровне измеряемого напрежения ниже 8V а он гаснет при 7,6V. С чем это связано ведь прошивка та же, обвязка та же.
Поменял назад контроллеры уровни такие как и надо. 07.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
domowoj
сообщение Aug 15 2008, 00:55
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 548
Регистрация: 20-12-07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486



Внуреннее опорное АЦП имеет разброс +-10 процентов,
неверняка, работаете от него.


--------------------
И на камнях растут деревья!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ittido
сообщение Aug 15 2008, 13:15
Сообщение #7





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 13-08-08
Пользователь №: 39 600



Да опорное внутреннее, большое спасибо за информацию.
Тема закрыта