реклама на сайте
подробности

 
 
> проблемы с SCI в Motorola DSP 56F803, модуль SCI перестает принимать пакеты
BECHA1977
сообщение Aug 29 2008, 15:14
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 15
Регистрация: 5-12-07
Пользователь №: 33 008



Устройство получает по протоколу RS485 пакеты, и если они имеют верную CRC отвечает на них через тотже RS485. При отладке устройства обнаружилась очень интересная проблема. Если запустить циклическую посылку запросных пакетов на устройство и начать периодически нарушать контакт в разъеме RS485, то рано или поздно устройство перестает отвечать на пакеты. При помощи отладчика и осциллографа удалось установить, что флаг заполнения приемника все-таки поднимается, но из регистра данных читается одно и тоже значение (всегда разное и иногда такое, которого нет в запросном пакете). Останов и запуск передатчика и приемника посредством регистра управления результата не дал. Какие будут соображения?