реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> ПЛК SIMATIC S7-200, Архивирование данных в ПК
stepserg
сообщение Oct 8 2008, 10:09
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 99
Регистрация: 6-06-07
Пользователь №: 28 237



Добрый осенний денечек!
Вот какая задача возникла.

Есть программируемый логический контроллер SIMATIC S7-200 (SIEMENS),
который управляет частотным преобразователем и еще каким-то оборудованием.
Стоит задача считывать данные с ПЛК и сохранять (точнее сказать - архивировать) их на компьютере в виде файлов, с целью, в случае аварии, найти ее причину, точное время, предисторию случившегося и т.д.

Накачал информации из инета. Общее представление получил.
Есть специальные ПО, которые реализуют данную задачу, даже строят графики,
используя MS Exel и т.д.

Может кто-нибудь использовал такое ПО? и конкретно какое?
Какое удобнее в использовании, и надежнее?
Какие проблемы могут быть? ну и т.д.
Где его приобрести? или можно скачать бесплатно?

Вобщем, интересно (очень-очень) ваше мнение по этому вопросу!!!
Времени как всегда мало! help.gif
С таким не работал еще не разу!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 8 2008, 11:15
Сообщение #2


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(stepserg @ Oct 8 2008, 14:09) *

WinCC - это родное дитя Siemens.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stepserg
сообщение Oct 9 2008, 04:40
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 99
Регистрация: 6-06-07
Пользователь №: 28 237



С программой определился.
S7-200 PC Access.
Есть у кого-нибудь описание на русском языке?

кабель PC/PPI я так понял это обычный преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232
я правильно понял?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 9 2008, 05:31
Сообщение #4


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(stepserg @ Oct 9 2008, 08:40) *
С программой определился.
PC Access.
Есть у кого-нибудь описание на русском языке?

Вам нужен OPC сервер для общения с контроллером.

Цитата(stepserg @ Oct 9 2008, 08:40) *
кабель PC/PPI я так понял это обычный преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232
я правильно понял?

Правильно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stepserg
сообщение Oct 9 2008, 05:48
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 99
Регистрация: 6-06-07
Пользователь №: 28 237



Цитата(alexander55 @ Oct 9 2008, 09:31) *
Вам нужен OPC сервер для общения с контроллером.
Правильно.


alexander55, а что такое OPC сервер? smile.gif
Простите за глупый вопрос, наверное.
И с чем его едят?
Знаю, скажите, читайте документацию,
но все-таки smile.gif smile.gif smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrYuran
сообщение Oct 9 2008, 05:55
Сообщение #6


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Цитата(alexander55 @ Oct 9 2008, 09:31) *
Вам нужен OPC сервер для общения с контроллером.

Или SCADA-систему, которая дружит с сименсом. Гляньте, к примеру, мастерскаду от ИНСАТ


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 9 2008, 08:55
Сообщение #7


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(stepserg @ Oct 9 2008, 09:48) *
что такое OPC сервер? smile.gif

Это программа, которая поставляется производителем. Она позволяет использовать открытый интерфейс для связи с девайсом. У Сименса все описания есть на русском языке.
Погуглите со словами
OPC сервер S7-200.

Цитата(MrYuran @ Oct 9 2008, 09:55) *
Или SCADA-систему, которая дружит с сименсом. Гляньте, к примеру, мастерскаду от ИНСАТ

Если использовать Intouch, то драйвер по памяти там DASDirect. Находится на диске 2 Device Integration.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Oct 9 2008, 18:05
Сообщение #8


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(alexander55 @ Oct 9 2008, 12:55) *
Это программа, которая поставляется производителем. Она позволяет использовать открытый интерфейс для связи с девайсом. У Сименса все описания есть на русском языке.
Погуглите со словами
OPC сервер S7-200.
Если использовать Intouch, то драйвер по памяти там DASDirect. Находится на диске 2 Device Integration.

А еще лучше прикупить платку PROFIBUS для PC, соответствующий модуль от S7-200 и спокойно воспользоваться S7API, поставляемыми вместе с платкой. А можно и Ethernet модуль и ProDave. Все это опробовано и вполне себе ничего работает совместно с BDE и прочими продуктами от Borland.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stepserg
сообщение Oct 10 2008, 04:21
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 99
Регистрация: 6-06-07
Пользователь №: 28 237



Жду от заказчика ПЛК S7-200 и кабель PC/PPI.
И буду разбираться.
Спасибо a14.gif
Жду еще ваших советов и мыслей!