> Как расчитать пусковой ток блока импульсного питания, для выбора входных автоматов
backa
сообщение Dec 10 2008, 15:03
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 313
Регистрация: 15-06-05
Из: Минск
Пользователь №: 6 028



имеется импульсник на 300Вт (5В60А) по классической схеме комповых блоков
как узнать сколько будет пусковой ток при включении для того что бы не срабатывали входные автоматы и для рассчета кабеля подводящего
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
Что то сам забыл енти тонкости после института smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vjacheslav
сообщение Dec 10 2008, 15:11
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 621
Регистрация: 25-10-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971



У Вас стоит термосопротивление перед входным конденсатором (сетевой выпрямитель)?
Вот им и определяется пусковой ток - для этого оно стоит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 10 2008, 15:11
Сообщение #3





Guests






Цитата(backa @ Dec 10 2008, 18:03) *
имеется импульсник на 300Вт (5В60А) по классической схеме комповых блоков
как узнать сколько будет пусковой ток при включении для того что бы не срабатывали входные автоматы и для рассчета кабеля подводящего
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
Что то сам забыл енти тонкости после института smile.gif


Пусковой ток -Пиковое входное напряжение поделить на сопротивление всех входных цепей-провода-термистор-фильтр-ESR и что там еще...

Лучше всего - включите всю эту радость с хоть маленькой, но задержкой... сразу не скажу, как, но неплохой выход... Второй вариант - общий ограничитель зарядного тока на всю группу, после пуска - замкнуть его. И потом уже только включать сами блоки (нагрузку). Примерно в таком порядке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slog
сообщение Dec 10 2008, 15:12
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



В импульснике стоят терморезисторы специальные последовательно со входом, так что пусковой ток наверно проще померять практически. Автомат тоже срабатывает не моментально при превышении тока выше номинала, а в зависимости от превышения тока и времени. Вообщем я бы просто померял всё вместо расчётов. Если идея питать все 88 блоков от одного автомата - то это плохая идея. В идеале надо на каждый блок свой автомат. Но это может быть неосуществимо практически. Подводящий кабель считать надо наверно по среднему току ~1.5А при 300W, а не по импульсному.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 10 2008, 15:28
Сообщение #5





Guests






Короче, пусковой ток примерно от 20 до 40 А на каждый блок.
Или в районе 2 - 4 килоампер на всю группу. Есть о чем подумать, да?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Dec 10 2008, 17:25
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(backa @ Dec 10 2008, 19:03) *
имеется импульсник на 300Вт (5В60А) по классической схеме комповых блоков
как узнать сколько будет пусковой ток при включении для того что бы не срабатывали входные автоматы и для рассчета кабеля подводящего
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
Что то сам забыл енти тонкости после института smile.gif

Во многих импульсных источниках пусковой ток нормируется на уровне 40А. Может и есть стандарт, но это вроде стандарта де-факто.
Это достаточно короткий переходной процесс (десятки - сотни микросекунд), электромеханические автоматы могут и не отработать.
Рассуждения о "таблетках" (терморезисторах) хороши в теории. На практике не везде они есть ( ну, у китайских товарищей в источниках для компьютеров, так у 90% точно нет!) и терморезисторная защита не работает при частом включении источника. Никто формальные требования включать источник повторно через 30-60 с не выполняет.
88 источников одновременно? Задачка..... Решать ее строго бесполезно. мы не знаем параметров сети.
Небольшой дроссель, мне кажется, решит эту проблему. Килоампер и сама проводка не пропустит.
А так ли уж необходимо включать все одновременно? Ну, три-четыре пакетника на помещение с раздельным по времени включением по 20-30 нагрузок должны упростить задачу..
Вообще такие задачки с налету и подручными средствами плохо решаются. Правильно было бы просчитать и сделать специальную схему, хоть поизучать вопрос внимательнее. Как-то же прокатные станы и целые города энергетики коммутируют?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Dec 10 2008, 20:08
Сообщение #7


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(backa @ Dec 10 2008, 18:03) *
имеется импульсник на 300Вт (5В60А) по классической схеме комповых блоков
как узнать сколько будет пусковой ток при включении для того что бы не срабатывали входные автоматы и для рассчета кабеля подводящего
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
Что то сам забыл енти тонкости после института smile.gif

А нет ли у ентих блоков чего-нить типа паспорта, руководства по эксплуатации и т.д.? Потому что обычно такой параметр, как пусковой ток, указывают в технических характеристиках. smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 10 2008, 21:03
Сообщение #8





Guests






Цитата(wim @ Dec 10 2008, 23:08) *
А нет ли у ентих блоков чего-нить типа паспорта, руководства по эксплуатации и т.д.? Потому что обычно такой параметр, как пусковой ток, указывают в технических характеристиках. smile.gif

Да стопудово будет типа 40А, а если блок подороже - то может, 27A. Правильно Микроватт говорит.
А если совсем китайский - глядишь, и вовсе закоротит напрямую на емкость через мост.
Самое вероятное - 8 ом термистор.


Было бы забавно синхронизировать включение с началом периода, легче прошло бы...Когда-то моделировал, но уже забыл все...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 10 2008, 21:14
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Тут по-моему неправильно поняли начальный вопрос. У топикстартера написано
Цитата
(блоков будет около 88 шт. поключаться одновременно)
подключаться (будет подключено), а не включаться! С чего вы взяли, что они одновременно будут включаться-то? laughing.gif
У нас на работе больше 30 компов на этаже одновременно работают. Да еще штук 10 кондиционеров. В 12-и этажном офисном здании. И ничего. Работаем без аварий. На каждую комнату свой автомат стоит. Около 8-12А. Могу завтра уточнить, если нужно. Есть еще и групповые трехфазные автоматы в каждом щите. Счетчик электроэнергии один на весь этаж.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 10 2008, 21:15
Сообщение #10





Guests






Цитата(rezident @ Dec 11 2008, 00:14) *
Тут по-моему неправильно поняли начальный вопрос. У топикстартера написано
подключаться (будет подключено), а не включаться! С чего вы взяли, что они одновременно будут включаться-то? laughing.gif

Действительно. Тогда как slog говорил - на группы их и на разные пакетники...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
backa
сообщение Dec 11 2008, 07:45
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 313
Регистрация: 15-06-05
Из: Минск
Пользователь №: 6 028



Цитата(rezident @ Dec 11 2008, 01:14) *
Тут по-моему неправильно поняли начальный вопрос. У топикстартера написано
подключаться (будет подключено), а не включаться! С чего вы взяли, что они одновременно будут включаться-то? laughing.gif
У нас на работе больше 30 компов на этаже одновременно работают. Да еще штук 10 кондиционеров. В 12-и этажном офисном здании. И ничего. Работаем без аварий. На каждую комнату свой автомат стоит. Около 8-12А. Могу завтра уточнить, если нужно. Есть еще и групповые трехфазные автоматы в каждом щите. Счетчик электроэнергии один на весь этаж.


В том то и дело что включаться будут одновременно все - Это вооще то будет устанавливаться большой экран светодиодный там внутрях порядка 88 блоков импульсников. Вот такой вот расклад.
Спасибо за ответы - а то меня озадачил директор этим вопросом - я как бы не очень владею глубокими познаниями в силовой электрике - когда-то чинил импульсники сотнями в месяц на сервисном центре а сейчас и подавно занимаюсь разработкой микроконтроллерных девайсов - посему далек от этой темы.
А вообще на другом экране именно через одно место smile.gif и включают экран - раза 4 врубаю автомат пока не "заведутся" все блок внутри (его просто выбивает естественно laughing.gif ).


Цитата(wim @ Dec 11 2008, 00:08) *
А нет ли у ентих блоков чего-нить типа паспорта, руководства по эксплуатации и т.д.?


К сожалению на них нет вообще никакой документации - сделано в стране-ксероксе laughing.gif
Иначе вопрос бы не было smile.gif