Цитата(Alexandr3 @ Dec 30 2008, 11:07)
Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК
связана с внедрением и разработкой новых кондиционеров этой фирмы с более длинной ИК командой управления (чем стандартный код).
В связи с этим обучаемые пульты делают захват ИК кода не полностью (т.к. длина кода приблизительно на треть длиннее выделенного “места” в ячейке памяти пульта ). В обучаемых пультах нет проверки на корректность принятой ИК команды, поэтому по внешним признакам он обучается нормально, но кондиционер фирмы Daikin на эти команды никак НЕ РЕАГИРУЕТ!
Захватчики ИК команд таких известный брендов, как AMX и ELAN этот код не захватывают и выдают ошибку (всё по той же причине)!
Кто-то еще сталкивался с такой же проблемой?
Знаю один выход - внедрение шины LON, но это решение дорогое
!!!
Еще есть варианты?
Тоже когдато была такая проблема. Решение нашел у нашего производителя AVP-electro. Модуль инфракрасных портов IR4, 4 независимых IR канала. Подключаеться Ethernet. Управляющие команды по сокету простые, типа PORT 1: ON[1] или OFF. Может работать в режиме как AMX устройство.
Сам модуль может сграбить коды от любого пульта(встроенный ИК граббер).
Специально для дайкина есть специальный режим анализа - Анализ по временам (без повторов)
Поддерживает файлы с данными AMX, CRESTRON, Pronto HEX
Также имеет встроенный ИК-бластер и приемник 38 КГц, для приема АМХ стандартных кодов.
http://avp-electro.com/ethernetКраткая дока -прикреплена.