Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Имеется система управления мощностью трехфазного трансформатора.
Первичка включена "треугольником", вторичка - "звездой".
На каждой фазе включены встречно-параллельно тиристоры.
При работе "периодически" возникает разброс тока по первичным, и, разумеется, по вторичным обмоткам трансформатора.
Схема управления одним каналом - в аттаче.
Возможно ли заменить "родные" подстроечники одним регулятором, и как это лучше схемотехнически сделать?
Трансфоматор уже один раз горел, из-за перекоса фаз, и, видимо, так же из-за неодинаковости открытия тиристоров.
R23 в одном из блоков управления существенно греется, краска маркировки уже испарилась. В том канале кем-то ранее была заменёна "родная" оптопара на 4N25.
Из-за невозможности "найти" родные оптопары следует ли заменить их все на что-то "однородное", типа 4N35?
И как практически реализовать управление "одним" переменником, чтобы хотя бы в каждом канале был "свой"?
Или же лучший вариант "выставления" токов - одним переменником (подстроечником)?
Если этот вариант предпочтительнее - как реализовать практически?
Эскизы прикрепленных изображений