реклама на сайте
подробности

 
 
> Пдавление эха при использовании CAN
Rusoil
сообщение Jun 2 2009, 05:43
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 47
Регистрация: 21-01-09
Пользователь №: 43 695



Процессор LPC. Используется драйвер физического уровня CAN подключенный к UART.

Хочу избавиться от эха при передаче, т.к. не требуется.

Делаю так:
После передачи последнего байта в Tx прерывании сбрасываю Rx FIFO - U0FCR_bit.RFR = 1.
И выполняю чтение в цикле из Rx FIFO на всю глубину.

Не срабатывает, постоянно остаються два байта - идет прерывание по IIR_CTI. Из-за этого траблы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:52
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016