реклама на сайте
подробности

 
 
> Генератор меньшей частоты не работает корректно в железе (Spartran 3)
StanislavF
сообщение Jun 23 2010, 14:42
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 15-01-10
Пользователь №: 54 837



Здравствуйте.

Для управления одним сенсором ПЛИС должна посылать тактовые сигналы на частоте 1,5625 MHz (период 640 нс). На вход ПЛИС приходит 40 MHz. В железе обнаруживаются расхождения с симуляцией:
в железе -- 1,25 MHz, 800 нс
при симуляции -- 1,5625 MHz, 640 нс

Использую Spartan 3: xc3s300. Проект прилагаю, там только эта функциональность.

В чём может быть проблема, что упустил, что посмотреть?

Заранее благодарен за ответы.

Нашёл ошибку в неправильных параметрах симуляции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sensor_part_col_clk_only.zip ( 522.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 1)
DmitryR
сообщение Jun 24 2010, 05:40
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 535
Регистрация: 20-02-05
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770



IMHO в проекте много букв (для поставленной задачи), поэтому не осилил.

Чтобы из 40 МГц получить 1.5625 МГц необходимо входную частоту с помощью DCM умножить на 5/8 и далее еще триггерами поделить на 16.
Go to the top of the page
 