реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> почему трансформатор греется, почему трансформатор греется
ingeneer1
сообщение Aug 3 2010, 14:52
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 22-10-08
Пользователь №: 41 089



Два трансформатора соединены последовательно и посажены на 380 В (номинальное напряжение трансформаторов 230В). Один трансформатор 230/24В другой 230/6В. Почему греется трансформатор 230/24В и не греется 230/6В ?

Сообщение отредактировал ingeneer1 - Aug 3 2010, 15:07
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Aug 3 2010, 15:42
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Не будут они греться только на холостом ходу и при условии. что первичные обмотки у них конструктивно одинаковы (трансформаторы на одну и ту же мощность рассчитаны).
Как только Вы начнете нагружать один из них не той же мощностью, что и другой - последовательное соединение даст о себе знать - один начнет греться.
Потому, такое решение - по последовательному включению первичек - вообще сомнительно. Так допустимо включать только ОДИНАКОВЫЕ трансформаторы при условии, что вторички тоже соединены либо последовательно, либо параллельно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MiklPolikov
сообщение Aug 18 2010, 01:23
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 015
Регистрация: 23-01-07
Из: Москва
Пользователь №: 24 702



Да, вариант решения - взять одинаковые трансформаторы (на одинаковую мощность, одного производителя, одинакового внешнего вида) и включить последовательно и первички и вторички.
Т.е. будет два трансформатора на 3 В , которые в сумме дадут 6, и два на 12, которые в сумме дадут 24.

Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ


--------------------
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Aug 18 2010, 04:47
Сообщение #4


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(MiklPolikov @ Aug 18 2010, 05:23) *
Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ


кз конечно будет, только не такое что прям всё разогреется и сгорит. а если 6 вольт выпрямляются после, то можно объеденить после выпрямителя.

соединяли обмотки параллельно, правда на накал и анод ламп, и ничего не грелось. трансформаторы были тса 360. и вообще из чего следует, что в обмотках разное количество витков?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Aug 18 2010, 11:43
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Соединять так трансформаторы очень неблагодарное дело.
Во первых, что собираетесь снимать по напряжению? Даже если трансформаторы "проделились" между собой на первичных обмотках, то на входе каждого будет по 190 вольт. Это 86 процентов от номинала, а если заложить что сеть может просесть на 10% то получим 78 процентов. Или 4,95 вольт действующего при 380 вольт входного или 4,46 вольта при 10 процентном провале.
Теперь про последовательное соединение. Цепь будет делиться в зависимости от полных сопротивлений первичных обмоток трансформатора (причем индуктивная состовляющая в лидерах) + параллельное сопротивление нагрузки умноженное на квадрат коэффициента трансформации из этого следует что нагрузоки трансформаторов должны быть всегда связаны одним и тем же соотношением.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Electronchik
сообщение Aug 18 2010, 16:20
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 30-12-09
Пользователь №: 54 569



А напряжение на первичках каждого в отдельности измеряли ? Наверняка на одном больше чем 230в. Или перегрузка по номинальной мощности , короткое замыкание в витках обмоток, причин много.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Aug 18 2010, 18:14
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(MiklPolikov @ Aug 18 2010, 05:23) *
Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ

Нет разное количество витков скомпенсируется разным падением напряжения на на пнрвичных обмотках.
При БЛИЗКИХ параметрах трансформаторов допустимы три варианта
Последовательно первички -паралельно вторички.
Последовательно первички - последовательно вторички.
Паралельно первички - последовательно вторички.

Вариант паралельно первички - паралельно вторички эквивалентен наличию короткозамкнутой обмотки с количеством витков равным разности витков вторичных или первичных юбмоток (взаимно компенсируются с учетом коэффициента трансформации).