> выход микросхемы rs485tors422 to moxa, как соеденидь A B Z Y с RX и TX
yrbis
сообщение Aug 6 2010, 18:02
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 953
Регистрация: 26-07-05
Из: Питер
Пользователь №: 7 112



Доброе время суток.
есть устройство с выходом rs422, а именно микросхема max3089 по PDF у неё выводы называются A B Z Y и есть moxa UPORT 1150 у неё входы по pdf называются TxD-( A ) TxD+( B ) RxD+( B ) и RxD-( A ) как соеденить одни с другими чтоб работало)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 6 2010, 19:10
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



У MOXA свои собственные понятия для названий выводов smile.gif. Правильно будет, если соединить
A с TXD+,
B с TXD-,
Y с RXD+ и
Z с RXD-.
Слева имена MAX3089, справа - MOXA.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrYuran
сообщение Aug 6 2010, 19:12
Сообщение #3


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Цитата(rezident @ Aug 6 2010, 23:10) *
У MOXA свои собственные понятия для названий выводов smile.gif.

Это да...
Хорошо ещё полюсовку указывают, а то ведь в жизнь не догадаешься, что А это В, а В это А


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yrbis
сообщение Aug 6 2010, 19:47
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 953
Регистрация: 26-07-05
Из: Питер
Пользователь №: 7 112



спасибо! пойду соединять
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 6 2010, 20:19
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



У MOXA еще один прикол встречал в каком-то конверторе Etehrnet-RS232. Если интерфейс отключен или пока модуль реконфигурируется/инициализируется, то на TXD и RTS уровни SPACE формируются. При этом COM-порт к которому подключен этот конвертор в Windows не открывается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yrbis
сообщение Aug 6 2010, 21:07
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 953
Регистрация: 26-07-05
Из: Питер
Пользователь №: 7 112



=)Всё работает! синкс ещё раз