> Контроль сопротивления изоляции, алгоритмы
Zelepuk
сообщение Nov 29 2010, 07:32
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Возможно кто нибудь знает и может рассказать в общих чертах как строятся подобные алгоритмы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PrSt
сообщение Nov 29 2010, 09:00
Сообщение #2


http://uschema.com
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 16-02-06
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394



Цитата(Zelepuk @ Nov 29 2010, 09:32) *
Возможно кто нибудь знает и может рассказать в общих чертах как строятся подобные алгоритмы?

смотря что мерять будете, сопротивления изоляций тоже разные, и с разными критериями/условиями.
от условия, алгоритм и нужно выбирать
- если мерять на 100метровом участке кабеля это одно
- а если на 2км, это другое
- а если еще и под напряжением - третье
- а если еще и под переменным напряжением - четвортое
...
потом какая вам нужна погрешность измерения? а какая погрешность под напряжением? а под переменным? итд итп

условия влияют на алгоритм

я когдато делал многоканальный измеритель сопротивления изоляции для РЖД, намучались мы с этими алгоритмами добиваясь нужных процентов, мама не горюй называется...


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zelepuk
сообщение Nov 29 2010, 13:19
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464



Очень интересно...

интересуют измерения под переменным напряжением. Высокие напряжения. ... про длинну линии ничего сказать не могу, хотелось бы услышать как это влияет...

Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 29 2010, 13:21
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sevstels
сообщение Dec 3 2010, 05:45
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 626
Регистрация: 3-12-07
Пользователь №: 32 910



Если линия не симметрична относительно земли, рекомендую метод измерения сопротивления изоляции с помощью тестового тона. Идея проста. В простейшем случае, на линию через последовательные конденсатор+резистор подаёте тестовый сигнал с шагом например 100гц, и снимаете табличку падения напряжения и сдвиг фазы на резисторе. Затем можно построить график импеданса цепи.
Вот > тут как пример положил схему простейшего сенсора для измерения изоляции в несимметричной цепи.

Если линия симметрична, то замерив вольтметром 3 параметра:
1 напряжение относительно земли на проводе А,
2 напряжение относительно земли на проводе Б,
3 напряжение между А и Б,
затем можно подсчитать величину сопротивления изоляции между линией и землёй или в каждом проводе относительно земли. В прототипе
что делал я, точность была не хуже 1%.




--------------------