Здравствуйте Необходимо передавать логические сигналы между платой контролера и платой датчиков, Предполагается что платы будут соединены плоским шлейфом длинной 15-20 см Скорость переключения мак 100 КГц, длительность фронтов неизвестна.
Плата контролера все логически сигналы 3.3в, плата датчиков все сигналы 5в. Рассматриваю следующий вариант реализации:
плата контролера: выходные сигналы - поставить буфер с 3 состояниями типа 74lvc245(питание буфера 5в) т.к. нагрузка получается индуктивная следует поставить последовательно с выходами буфера резисторы для уменьшения выбросов?
входные сигналы - поставить буфер с 3 состояниями типа 74lvc245(питание буфера 3.3в) на каждый вход поставить bav99.
Насколько корректна данная реализация ? Какие еще есть варианты ?
|