реклама на сайте
подробности

 
 
> LPC1768, Повторное включение ADC
Пришелец
сообщение Nov 23 2010, 13:04
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 183
Регистрация: 28-01-05
Пользователь №: 2 272



Добрый день!
Никто не сталкивался с проблемой инициализации ADC в LPC1768?
После резета первая инициализация проходит и ацп работает как положено.
Но если его выключить и снова включить
так ADC_DeInit(ADC);
или так ADC_PowerdownCmd(ADC,0);
то перестаёт работать после такой же инициализации как и при резете.
Это нужно для использования POWERDOWN.
И ещё знает кто-нибудь про регистр ADTRIM больше того что проне го написано в UM?
____________________________
Всем спасибо - сам разобрался rolleyes.gif
просто нужно было сначала приостановить работу ацп а затем его выключать. (может кому-то пригодиться)
форум классная вещь - напишешь проблему на обозрение и своя голова начинает лучше варить. biggrin.gif

Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 23 2010, 17:18
Причина редактирования: Неоправданное растягивание сообщения пробельными строками