> Предохранитель в трансформатор, как правильно включить сетевой трансформатор
wla
сообщение Nov 23 2010, 06:04
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Проблема такая. Есть трансформатор ТАLEMA 55 163 - P1S2 225Вт.
Нужно защить его от перегрузок (от КЗ на выходе).
Нагрузка - активная, 200Вт, управляемая через симистор и диодный мост. (требуется такая форма резаных полуволн).
Ток короткого замыкания трансформатора- 7ампер
Предохранитель на входе 3.15 ампер периодически сдыхает при включении.
Предохранитель на 5 ампер не сдыхает, даже когда проходит 90 секунд после КЗ и трансформатор уже начинает "вонять".
Кроме того, что поставить предохранитель на 4 ампера, что можно сделать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Nov 23 2010, 09:31
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



На мощных преобразователях (возбудители для синхронных двигателей) - мы просто ставили пусковую цепочку в обход автомата, который тоже при пуске выбивало током намагничивания трансформатора. Потом после пуска - она отключалась. Но там другие мощности
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Nov 23 2010, 10:32
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Вам поможет терморезистор. Или поставьте автомат
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Nov 23 2010, 11:11
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(yakub_EZ @ Nov 23 2010, 14:32) *
Вам поможет терморезистор. Или поставьте автомат

Про NTC резистор я уже думал. А вот какой автомат можно использовать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Nov 23 2010, 12:33
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Есть автоматические выключатели, на DIN - рейку с малыми токами. От 1 А.
Также есть встраиваемые в удлинители или блоки бесперебойного питания, на панели выглядят как переключатель или кнопка
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Nov 23 2010, 14:11
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(yakub_EZ @ Nov 23 2010, 16:33) *
Есть автоматические выключатели, на DIN - рейку с малыми токами. От 1 А.
Также есть встраиваемые в удлинители или блоки бесперебойного питания, на панели выглядят как переключатель или кнопка

Спасибо, понял. Я сначала не врубился какой "автомат". Видел я такой с "кнопочкой".
То, что устанавливается на DIN- рейку не проходит по габаритам
Go to the top of the page
 