SimpleSoft
сообщение Aug 23 2017, 13:36
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 273
Регистрация: 3-11-05
Пользователь №: 10 442



Добрый день,

Собираем счётчики на базе Analog Devices ADE7978/ADE7933 и заказчик поднял вопрос о калибровке.
Методику калибровки счётчиков заказчик не имеет (предыдущий подрядчик не отдаёт - саботирует производство).
Необходимо разработать собственный стенд для калибровки.

Необходима точность измерения 0.5%

Смотрели Analog Devices AN-1259 APPLICATION NOTE для калибровки - но не ясна общая методика калибровки (какую нагрузку лучше подключать, как именно измерять лучше для достижения заданной точности)

Мы рассматривали вариант покупки AC Voltage Source (например BK Model 9805), но у него выход с точностью ±(0.2% + 0.6 V), что неприемлемо.
Fluke 6003A не рассматриваем - т.к. изначально высокая цена + цена калибровки каждый год.

Подскажите, как калибровать счётчики? Возможно кто-то имеет методичку для "начинающих" по калибровке?

Также рассматриваем вариант сотрудничества для консультаций.

Спасибо