реклама на сайте
подробности

 
 
> Хочу подключить шаговый., 2ДВШ80-0,6
Александр_АЛ
сообщение Oct 21 2005, 10:07
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 21-10-05
Пользователь №: 9 926



Может не в тему - не нашел куда. Модеру - сдвиньте куда надо.

Есть шаговый двигатель.
2ДВШ80-0,6
Нет никакой схемы включения, только паспорт.

Выходит 9 жестких отводов.
Проверил сопротивление.
Получилось между всеми любыми выводами 24ом.
Кроме вывода 0.
Между выводом 0 и любым другим 12ом.
То есть 8 обмоток по 12ом соеденены одной
стороной вместе (вывод 0).

По паспорту возможна 8-ми и 4-х тактная комутация.

Вопрос - если четырех, то по 2 обмотки паралелить или
соединять последовательно?

Вопрос 2: (самый больной - как подключать?)
В случае 8-ми тактной комутации, не могу найти схему.
(да и 4-х, не для такого включения)
Как понимаю, должно быть типа бегущих огней.
Как сдвигать импульс - один или сразу три?
Какая должна быть длина импульса?
Как его высчитать и какой лучше формы?

Вопрос еще:
Нашел на заводе изготовителе (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЗАРЯ") что,
Единичный шаг, град - 0,225
Получаеться что на 360 градусов нужно 1600 шагов.
Получаеться что внутри редуктор.
(разбирать жалко)
Редуктор выходит с коофициентом деления 1/100
Или не так?

И еще:
Написано, что-
Потребляемый ток при фиксированой стоянке - 5,3А.
А напряжение 12в.
А при движении какой ток будет проходить (>) или (<)

Наконец:
В паспорте написано, что при 4-х тактной комутации
250 шаг/с (при 8-ми - 500 шаг/с)
Т.е на один оборот надо 6,4 секунды (3,2 при 8-ми тактной)
Не сильно ли это медленно - может чего я попутал? cranky.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 1)
upc2
сообщение Oct 21 2005, 11:56
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 506
Регистрация: 29-09-05
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063



Скорее всего вам надо коммутировать 2 соседние фазы.Добавляя новую и
отключая старую(включенную раньше всех).Очередность фаз надо знать
точно.Все это необходимо выяснить на заводе изготовителе.Пошлите письмо.
12 В и 12Ом-это 1А ток.Необходимо 8 силовых ключей.Коммутацию фаз легко
выполнить на любом микроконтроллере.
250 шаг/с -это 250 Гц частота приемственности для этого двигателя.При
увеличении частоты он перейдет в двигательный режим, т.е. будет просто
крутиться без остановок.Двигатель тихоходный.Среднее значение этой
величины около 2000Гц.
Скорее всего он с редуктором.Обычно поворот вала за 1 шаг около 3 град.
Но все зависит от конструкции двигателя.