Стоит задача мониторинга однофазного сетевого напряжения (учет энергии, измерение токов и напряжений). Хочу применить ADE7763, но обнаружил проблему. Чтение Irms и Vrms по ДШ предлагается производить в момент перехода сети через ноль потому что иначе будут влиять пульсации из-за неидеальности LPF. Читать регистры в момент перехода через ноль я не могу потому что у меня ADE подключена к системе с реалтаймом и латентностью эквивалентным писюку при подключении через USB-SPI мост. Требуемая частота обновления показаний: от 1 раза в 5сек до 1 раза в минуту.
Что можно предпринять в данной ситуации ? Рассмотрю любые варианты, вплоть до отказа от ADE, но строго без применения микроконтроллеров.
|