В этом документе (http://www.mt-system.ru/documents/sim900 at compare to sim300.pdf) указывается, на странице 6, что импульс DTR включает т.н. autobauding, в случае, если изначально скорость была насильно задана через AT+IPR. Импульс лог. 1 не менее 2-х секунд мол включает.

Ничего не включает. И если для SIM300 можно было установить скорость, но он её автоматически не запоминал, то с SIM900 возникает дурная история. Когда модуль запоминает скорость и после включения питания сразу работает только на ней. Функция autobauding более в принципе не работает.

Нехорошая ситуация, если стоит задача обновления ПО, при этом в старой версии используется другая скорость. Лучше было бы иметь всегда включенный autobauding после включения питания (не запоминать настройку AT+IPR, как и SIM300).


Забыл сказать. Не отключать autobauding тоже дурная идея, ибо глючит. На длинных последовательностях передаваемых данных собственно данные искажаются. Прошивка B08, ST.