реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Надо подобрать du/dt
Matic
сообщение Oct 12 2011, 05:01
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 155
Регистрация: 30-06-10
Пользователь №: 58 210



Здравствуйте!

Есть частотный преобразователь. При переключении транзисторов напряжение на выходе нарастает (и спадает) за 50нс, а надо чтобы было 300-500нс.

Напряжение в звене постоянного тока 300В, выходной ток 5А.

Какие дросселя посоветуете поставить, может есть смысл ставить LC на выход?

Если возможно, дайте ссылки на методику расчета фильтров du/dt.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mpr
сообщение Oct 12 2011, 05:43
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712



Application Note AN-1095 от IR
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Matic
сообщение Oct 12 2011, 07:44
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 155
Регистрация: 30-06-10
Пользователь №: 58 210



Цитата(mpr @ Oct 12 2011, 09:43) *
Application Note AN-1095 от IR


Спасибо!

Вопросов снят.
Go to the top of the page
 