Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помехи создаваемые ПЛМ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
IEC
Требуется создать устройство для управления електромашинным усилителем с петлей обратной связи и аналоговыми цепями с АЦП и ЦАП 16 бит с долговременной (1-5 суток) стабильностью(+-1 разряд). Не повлияют ли наводки от ПЛМ на аналоговые цепи ( в основном на ЦАп). Не хочется рисковать, потому что токи после ЕМУ около 400 А. Посоветуйте пожалуйста. Может надо как-то развязывать Цап от ПЛМ, или вообще в данном случае не применять ПЛМ.
JeDay
У нас была на работе ситуация, когда ПЛИС делала наводки на генератор шума. Мы попробовали навесу фольгой аккуратно заэкранировать. На анализаторе спектра было четко видны изменения АЧХ, когда мы фольгу перемещали. Но тут причина была в том что плата была кривовато разведена и ПЛИС высокой частотой тактовалась.
В схеме у тебя должны быть аналоговые и цыфровые земли, ну а ЦАП подальше от цифровой части поставь или тракт аналогового сигнала заэкранируй.
JeDay
У нас была на работе ситуация, когда ПЛИС делала наводки на генератор шума. Мы попробовали навесу фольгой аккуратно заэкранировать. На анализаторе спектра было четко видны изменения АЧХ, когда мы фольгу перемещали. Но тут причина была в том что плата была кривовато разведена и ПЛИС высокой частотой тактовалась.
В схеме у тебя должны быть аналоговые и цыфровые земли, ну а ЦАП подальше от цифровой части поставь или тракт аналогового сигнала заэкранируй.
IEC
Спасибо за ответ.
Аналоговые и цифровые земли разделены. Соединяются только на источнике питания. Правда плата 2-х сторонняя но разведена с широкими землями и широкие линии по питанию. Но наводка все равно идет. Видно шум от переключения ПЛМ во время записи в ЦАП.

Может проблема в плате?
dxp
Цитата(IEC @ Dec 5 2005, 19:58) *
Спасибо за ответ.
Аналоговые и цифровые земли разделены. Соединяются только на источнике питания. Правда плата 2-х сторонняя но разведена с широкими землями и широкие линии по питанию. Но наводка все равно идет. Видно шум от переключения ПЛМ во время записи в ЦАП.

Может проблема в плате?

А источник питания где находится?
pergunt
А мне что-то кажется, что в 16-разрядных ЦАПах обычно есть разделение - запись во внутренний цифровой регистр и подача кода(загрузка LDAC) в ЦАП. Эти операции должны быть задержаны по времени, чтобы уменьшить помехи.
А также нужно смотреть наводки на Опорные напряжения.
Ну а самый лучший способ, конечно, развязка (при помощи оптронов например) цифровой и аналоговой частей.
IEC
Это блок в стандарте КАМАК и все источники питания удалены и экранированы, сам блок так же ( по стандарту) в корпусе. На плате стоят стабилизаторы +3.3в, +5в( как для цифры, так и для аналоговых сигналов раздельно делаются из +6В), +-15в.

В качестве ЦАП AD760 с внутренней опорой.

Развязать ЦАП от ПЛМ не получилось, точнее не додумался.
Спасибо, в дальнейшей модификации учту.
BVU
Цитата(IEC @ Nov 26 2005, 18:20) *
Требуется создать устройство для управления електромашинным усилителем с петлей обратной связи и аналоговыми цепями с АЦП и ЦАП 16 бит с долговременной (1-5 суток) стабильностью(+-1 разряд). Не повлияют ли наводки от ПЛМ на аналоговые цепи ( в основном на ЦАп). Не хочется рисковать, потому что токи после ЕМУ около 400 А. Посоветуйте пожалуйста. Может надо как-то развязывать Цап от ПЛМ, или вообще в данном случае не применять ПЛМ.

Все опять таки зависит от характера помехи (электромагнитная или электростатическая). Электростатические помехи устроняются всевозможными блокировками (фильтры: индуктивности, ферритовые бусинки, блокировочные конденсаторы). Для электромагнитных эффективнее всего металлические экраны. Для проводов - витые пары и экранировка сигнальной жилы. Так же помогает полная гальваническая развязка питания и земель (трансформаторная, оптронная). Конструктивно, лучше разносить в пространстве (на плате) цифровые и аналоговые земли как можно дальше друг от друга для уменьшения взаимовлияния (в основном конечно цифры на аналог).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.