Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: конденсатор 3000Мф
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
KA_ru
Вопрос очень прост но с большими последствиями. есть конденсатор 3000Мф перед ним полевик как ключ.
как его включить / выключить.
SVV
Что стоит перед полевиком, какое напряжение? Как быстро надо включать(и зачем)... Самый простой вариант -- чопер(полевик, обратный диод, индуктивность, ёмкость(3000 мкФ) + ШИМ).
Nixon
Ток ограничивать в любом случае (исходя из Id полевика).
KA_ru
Включить надо 24В за 100мс
SVV
Эх, давно уже не занимался источниками... :D
Задача усложняется. :tounges:
Ток можно и не ограничивать(теоретически), зная индуктивность можно задать ширину импульса и его приращение такой, что ток не сможет дорасти до максимально допустимого через полевик.
Максимально быстро можно зарядить ёмкость используя ту-же схему, только как источник тока. Придётся брать обратную связь по току(ограничивая его по максимально допустимому значению тока полевика, либо максимально допустимому току зарядки конденсатора.
KA_ru
Все так или почти так и делаю. Но вот включить этот самый полевик пока толково не вышло. то в момент подачи питания он сам открывается то закрывается долго то разброс параметров хреновый.

Монстры пока выходят.
SVV
Ладно, а так можно?
24В, делитель из двух резисторов, паралельно нижнему резистору электролит и на этот делитель ещё затвор полевого транзистора....
KA_ru
Net tak ne mona
Romanello
делаешь так, ставишь какой нибудь шим формирователь (например UC3843) перед полевиком, исток полевика, через низкоомный резистор подключаешь на землю, и этот же исток подключаешь на токовый компаратор этой микросхемы, затем подбираешь частоту шим формирователя и за несколько импульсов он зарядит эту емкость до напряжения, которое через делитель подключишь к компаратору напряжения, все той же микросхемы( в твоем случае 24в). ток через полевик не будет превышать выбранного значения и полевик не сгорит.
yornik
Микросхемы, обеспечивающие hot insert/hot swap, например, для CompactPCI, управляют внешними полевиками, чтобы не было супербыстрого заряда кондеров. Насколько помнится, там было два несколько различающихся способа управления полевиком (у каждого производителя свой) - с прямым контролем тока на резисторе-шунте и когда затвор полевика кондером шунтируют. Это все неточно, даташиты/аппноты не под рукой.
yornik
2 KA_ru: Да, еще не понял - в начале у Вас 3000Mф написано - это микро или милли? Во втором случае, ток 720А нужен, чтобы до 24В за 0.1 сек зарядить smile.gif
Dmitron
есть 2 способа: плохой и очень плохой huh.gif .
можно использовать ключ в линейном режиме - генератора тока, а можно в импульсном - step down. Китайцы используют третий - ставят вместо транзистора дроссель-резистор. ещё можно предохранитель cheers.gif . ещё можно ... А "первичный блок питания" 24 В ток ограничивает?
тавр
А если так?
vm1
Цитата(KA_ru @ Oct 8 2004, 13:51)
Вопрос очень прост но с большими последствиями. есть конденсатор 3000Мф перед ним полевик как ключ.
как его включить / выключить.
*


Если есть возможность вставить последовательно
низкоомный шунт достаточно одного транзистора типа npn
включеного для ограничения напряжения на затворе .
Колектор на затвор, база к шунту через резистор.
В цепи затвора еще резистор.
Получается источник тока в режиме заряда, затем
полностью открытый полевик.
При источнике тока наиболее быстрый заряд.
Время заряда задается сопротивлением шунта,
т.е. током заряда.
Недостаток - остается в цепи низкоомный шунт.
GeorgyBey
Вопрос конечно интересный.
Если КАК включить/выключить - то полевик Р-типа. Исток на источник, сток на емкость, затвор через резистор на исток (заперт). Затвор на землю - включился ! И пусть живет если выживет twak.gif
Они еще и ударные однократные токи какие-то выдерживают wacko.gif

Если вопрос как ему выжить в момент включения - то это другой вопрос.
Люди еще позисторы низкоомные применяют. Пока идет зарядный (БОЛЬШОЙ) ток - позистор разогревается и ограничивает. Емкость зарядилась, ток уменьшился (рабочий), позистор остыл и понизил сопротивление, внося минимальные потери rolleyes.gif
А если затвор (через резистор) на источник, а позистор в исток, то он (позистор) еще и полевик в момент заряда подзапрет - поделится нагрузкой. Но тут надо все считать unsure.gif , что бы в рабочем режиме при максимальном токе не мешал cheers.gif

А еще вместо полевика есть прибамбас с защитами и управлением логикой.
IPS521 от I-R
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.