Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: RS485
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам
Evgenius_Alex
Доброе утро!

Вопросы по поводу защиты устройств, работающих по RS485.

1. Нужны ли предохранители на линиях A и B. если да, то из каких соображений их рассчитывают?
В какое-каких устройствах они стоят, а в кое-каких нет. Насколько они необходимы?

2. На какое напряжение надо ставить супрессоры на линиях A и B?

Заранее спасибо!

gte
Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 17 2012, 08:52) *
2. На какое напряжение надо ставить супрессоры на линиях A и B?

Вот такие сапрессоры, например, SM712.
Myron
Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 16 2012, 23:52) *
Доброе утро!

Вопросы по поводу защиты устройств, работающих по RS485.

Заранее спасибо!


Вот тут обзорная статья о защите RS485.
bookevg
Цитата(Myron @ Apr 17 2012, 18:21) *
Вот тут обзорная статья о защите RS485.

Статья правильная. Было проверено раньше на новых элементах TBU, чем они ее успели опубликовать. Единственно надо обратить как общую точку драйвера сажать на корпус (напрямую или через варистор).