Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ISDN U-интерфейс
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISDN/G.703/E1
БАВВАБ
cranky.gif Как можно организовать контроль u-интерфейса?
Т.е. простейшее устройство наличия bri isdn.
Димыч
хорошо бы знать сперва параметры этого U... У разных производителей они отличны. Потом, в простейшем варианте, можно просто детектировать уровень сигнала в линии, ведь там больше ничего не передается, у?
БАВВАБ
1.Линейный код 2B1Q
2.Скорость 80кбод
3.Дистанционное питание 110 В
Все дело в том, что если NT1 отсутствует, то станция снимает дистанционное питание (АТС - SI2000)
Морковка
Получается, что дура она, твоя станция. Причём "квантованная" дура... :-)
Была (и даже сейчас есть) такая АТС КВАНТ, так она на абонентские линии вместо 60В подавала скромных ПЯТЬ, и раz в N секунд проверяла шлейф при этом питании. А уже при обнаружении подавала туда всё полностью. Не zнаю, чем руководствовались долбо#бы которые придумали ЭТО, но операторы с этим трахались ... по самое "мама не горюй!" Потому как при 5-ти вольтах, шлейф можно было отыскать только у иzбранных аппаратов. И то - не всегда...

Не должна твоя станция питание с линии снимать. Ищи крыжик в настройках.
Или в Алкателях спроси: http://www.tc.alcatel.ru/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi
maxus
По-моему Морковка о другом говорит - об аналоговых окончаниях: эти точно не должны снимать питание. А на счет BRI лучше посмотреть в стандартах - там должно быть указано, что делать с питанием.
P.S. Кстате, это ОЧЕНЬ старые КВАНТы снимали питание. У них давно уже все нормально с этим.
zltigo
Цитата(maxus @ Dec 2 2005, 10:01) *
P.S. Кстате, это ОЧЕНЬ старые КВАНТы снимали питание. У них давно уже все нормально с этим.

Даже "очень старые КВАНТЫ" имели _разные_ абонентские комплекты. Самые дальнобойные
имели линейное питание 110V :-), а 5V это ОФИСНЫЕ комплекты, которые некоторые "...." покупали из-за дешевизны для городских сетей ....
Морковка
Цитата(maxus @ Dec 2 2005, 14:01) *
...об аналоговых окончаниях: эти точно не должны снимать питание.

Да по барабану, какое окончание, если абонентский терминал ПИТАЕТСЯ от этой линии.
Снимешь ты трубку, а в ответ - тишина. И шо? Будешь слушать вакуум, пока АТС не соиzволит выделить тебе полтора ватта? Квантовый бред, и не иначе...

А в стандарте на BRI прописаны только параметры питания: как, чего, когда, и сколько, юzер может иz линии кушать. И ситуация с отсутствием питания в линии только одна - когда абонент имеет автономное энергоснабжение. Хотя нет, есть ещё один вариант - когда питание подаётся по отдельной паре. Аллес.
БАВВАБ
И все-таки, как обмануть станцию? Практически это нужно для того, чтобы во время включения BRI можно было бы, монтеру стоя в шкафу сымитировать подключение оконечного устройства.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.