Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электроконтактный манометр
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Shakhzada
Добрый день!
Опять маленький вопрос. Я в живую электрконтактный манометр не видела. Можно ли отправить сигнал с манометра на лампочку индикации, т.е. при верхнем и нижнем пределе давления должна загораться индикационная лампочка
ToR_TDA
Цитата(Shakhzada @ May 8 2012, 15:57) *
Добрый день!
Опять маленький вопрос. Я в живую электрконтактный манометр не видела. Можно ли отправить сигнал с манометра на лампочку индикации, т.е. при верхнем и нижнем пределе давления должна загораться индикационная лампочка

Как я понял нужен сигализирующий электроконтактный манометр, и его контактами коммутировать цепь сигнализации.
georgy31
Там очень хлипкие контактики, если включать лампу напрямую, хватит на день работы. У нас в цеху эти контакты коммутируют реле, работает много лет без проблем, но их надо шунтировать ёмкостью.
ToR_TDA
Цитата(georgy31 @ May 8 2012, 18:12) *
Там очень хлипкие контактики, если включать лампу напрямую, хватит на день работы. У нас в цеху эти контакты коммутируют реле, работает много лет без проблем, но их надо шунтировать ёмкостью.

Можно через реле. Все зависит от тока через лампу сигнализации, можно и светодиод поставить.
Shakhzada
Цитата(ToR_TDA @ May 8 2012, 21:27) *
Можно через реле. Все зависит от тока через лампу сигнализации, можно и светодиод поставить.

Если не трудно можете показать соединение в электрической схеме?

Кто знает обозначение редуктора(для понижения давления в трубопроводе) по ГОСТу????
alexvu
Вот параметры для ЭКМ типа ДМ-2010, -2005:
Напряжение питания: не более 380 В переменного и 220 В постоянного тока
Сила тока: не более 0,5А для сигнализирующего устройства со скользящими контактами и не более 1А для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов.
Разрывная мощность:
скользящих контактов - 10 Вт постоянного и 20 ВА переменного тока,
контактов с магнитным поджатием - 30 Вт постоянного и 50 ВА переменного тока

Если Ваша лампочка не превышает этих значений (скорее всего, если это не прожектор только),
все должно быть ок (по крайней мере, так общает изготовитель).
ToR_TDA
Цитата(Shakhzada @ May 10 2012, 11:32) *
Если не трудно можете показать соединение в электрической схеме?

Для начала определитесь с типом ЭКМ, с типом лампочки сигнализации и источником напряжения. Если реле использоваться не будет, то тут и показывать нечего: между источником напряжения и лампочкой ставим замыкающий контакт манометра.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.