Добрый день! Опять маленький вопрос. Я в живую электрконтактный манометр не видела. Можно ли отправить сигнал с манометра на лампочку индикации, т.е. при верхнем и нижнем пределе давления должна загораться индикационная лампочка
ToR_TDA
May 8 2012, 12:16
Цитата(Shakhzada @ May 8 2012, 15:57)
Добрый день! Опять маленький вопрос. Я в живую электрконтактный манометр не видела. Можно ли отправить сигнал с манометра на лампочку индикации, т.е. при верхнем и нижнем пределе давления должна загораться индикационная лампочка
Там очень хлипкие контактики, если включать лампу напрямую, хватит на день работы. У нас в цеху эти контакты коммутируют реле, работает много лет без проблем, но их надо шунтировать ёмкостью.
ToR_TDA
May 8 2012, 17:27
Цитата(georgy31 @ May 8 2012, 18:12)
Там очень хлипкие контактики, если включать лампу напрямую, хватит на день работы. У нас в цеху эти контакты коммутируют реле, работает много лет без проблем, но их надо шунтировать ёмкостью.
Можно через реле. Все зависит от тока через лампу сигнализации, можно и светодиод поставить.
Shakhzada
May 10 2012, 07:32
Цитата(ToR_TDA @ May 8 2012, 21:27)
Можно через реле. Все зависит от тока через лампу сигнализации, можно и светодиод поставить.
Если не трудно можете показать соединение в электрической схеме?
Кто знает обозначение редуктора(для понижения давления в трубопроводе) по ГОСТу????
alexvu
May 10 2012, 11:56
Вот параметры для ЭКМ типа ДМ-2010, -2005: Напряжение питания: не более 380 В переменного и 220 В постоянного тока Сила тока: не более 0,5А для сигнализирующего устройства со скользящими контактами и не более 1А для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов. Разрывная мощность: скользящих контактов - 10 Вт постоянного и 20 ВА переменного тока, контактов с магнитным поджатием - 30 Вт постоянного и 50 ВА переменного тока
Если Ваша лампочка не превышает этих значений (скорее всего, если это не прожектор только), все должно быть ок (по крайней мере, так общает изготовитель).
ToR_TDA
May 10 2012, 17:44
Цитата(Shakhzada @ May 10 2012, 11:32)
Если не трудно можете показать соединение в электрической схеме?
Для начала определитесь с типом ЭКМ, с типом лампочки сигнализации и источником напряжения. Если реле использоваться не будет, то тут и показывать нечего: между источником напряжения и лампочкой ставим замыкающий контакт манометра.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.