Sergey_Aleksandrovi4
Заранее прошу прощения за поток сознания выливаемый на форум уже несколько дней кряду. Новая платформа... новые грабли. Это не вопрос, а опыт-впечатления, полученные за пол-дня потерянного времени.
Пишу загрузчик. Встала задача сбрасывать всю периферию по выходу в основное ПО. Самый простой способ - установка битов регистров APB1RSTR, APB2RSTR, AHBRSTR в '1'. Вот цитата из "Reference Manual RM0008", например, для бита SPI1RST регистра RCC_APB2RSTR
Цитата
Bit 12 SPI1RST: SPI 1 reset
Set and cleared by software.
0: No effect
1: Reset SPI 1

Всё верно, все регистры SPI1 сбрасываются в значения по-умолчанию при установке указанного бита. Однако все последующие манипуляции с SPI1 тщетны. Кто бы мог подумать, что установка бита в '1' держит соответствующий периферийный модуль в состоянии сброса до тех пор, пока этот бит в APB1RSTR или RCC_APB2RSTR не будет сброшен в '0'. Вот тебе и "0: No effect". И что неприятно, в документации про этот момент ни слова. Надеюсь кому-нибудь поможет sm.gif
maksimp
Там же напсиано, цитата из вашей цитаты:
Цитата
Set and cleared by software.

То есть сам он не изменяет своего значения, что записали то в нём и будет.
Поэтому если записали 1 то и будет
Цитата
1: Reset SPI 1

и никуда не денется само.
И нужно записать 0 чтобы не было влияния этого бита на дальнейшую работу:
Цитата
0: No effect

Sergey_Aleksandrovi4
Для меня тогда было бы логичным увидеть в документации следующие строки:
Цитата
Bit 12 SPI1RST: SPI 1 reset
Set and cleared by software.
0. Release Reset signal from peripheral module.
1. Move corresponding peripheral module into permanent Reset state.

Либо вставить где-нибудь ремарку, благо что функциональное назначение всех 32 бит регистра одинаково.
maksimp
Да, можно было бы как-нибудь так написать.
nx6310
Если тактирование периферии отключить например RCC->APB1ENR&=~RCC_APB1ENR_SPI2EN; то после этого записи и чтение регистров периферии не работают. Но при этом содержимое этих регистров сохраняется.