Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Интеллектуальный ключ с управлением от TTL 3 Вольта.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Basilij
Здравствуйте господа знатоки.

Подскажите пожалуйста DC Интеллектуальный ключ который управляеться логическим уровнем 3 В, напрямую с МК.
Коммутируемое напряжение в среднем 12 вольт.
Ключей разнообразие имееться в прайслистах, а чтобы найти нужный приходиться на каждый загружать даташит.. и везде от 4 вольт... уже штук 20 просмотрел...


Заранее всем спасибо за потенциально возможные комментарии.
Myron
Цитата(Basilij @ Aug 13 2012, 21:39) *
Здравствуйте господа знатоки.

Подскажите пожалуйста DC Интеллектуальный ключ который управляеться логическим уровнем 3 В, напрямую с МК.
Коммутируемое напряжение в среднем 12 вольт.
Ключей разнообразие имееться в прайслистах, а чтобы найти нужный приходиться на каждый загружать даташит.. и везде от 4 вольт... уже штук 20 просмотрел...


Заранее всем спасибо за потенциально возможные комментарии.

А ток?
Простым вариантом также является использование двух полевиков: один (N-FET) управляется от логики / МК и является открытым стоком, который подключен к затвору P-FET. Этот второй должен иметь 20В затвор-исток или 12В с встроенной защитой. Дополнительно подвесте резистор между его истоком и затвором. Если ток в нагрузке не выше нескольких А, то можно найти сдвоенный полевик N-P FET. Можно изменить полярность первого полевика, подключив его к питанию логики, а его стоком к затвору второго полевика (оба P-FET).
Basilij
Пока так и помышляю как вы написали. Ток до 1 А.
Интересно всё же знать, есть Интеллектуальные ключи или драйвера верхнего плеча с управлением 3 вольт...
Myron
Цитата(Basilij @ Aug 13 2012, 21:58) *
Пока так и помышляю как вы написали. Ток до 1 А.
Интересно всё же знать, есть Интеллектуальные ключи или драйвера верхнего плеча с управлением 3 вольт...

Есть, я использую. Посмотрю завтра на работе и отпишу. Пока посмотрите у TI, у них есть тоже.
Basilij
Спасибо буду ждать.
Plain
http://www.compel.ru/?s=vn5e
Myron
Цитата(Basilij @ Aug 13 2012, 23:07) *
Спасибо буду ждать.

Например:
- От TI: TPS2553DRVT (1.1A)
- От Vishay: SI1040X-T1-G3 (0.43A)
- От Micrel: MIC94091YC6 TR (1.2A)

Вообще подобные компоненты делают очень многие. Идите в Digi-Key там хороший поиск.

Другое решение использовать любой подходящий LDO и управлять его логическим входом. Сейчас много LDO даже с микросекундным временем включения (Например от TI).
Basilij
Спасибо за ваши ответы господа!

Цитата(Myron @ Aug 14 2012, 20:12) *
Например:
- От TI: TPS2553DRVT (1.1A)
- От Vishay: SI1040X-T1-G3 (0.43A)
- От Micrel: MIC94091YC6 TR (1.2A)

Вообще подобные компоненты делают очень многие. Идите в Digi-Key там хороший поиск.

Другое решение использовать любой подходящий LDO и управлять его логическим входом. Сейчас много LDO даже с микросекундным временем включения (Например от TI).



Эти компоненты судя по даташиту, комутируют напряжения до 8 вольт, управление логикой конечно нужное, но не то всёже.
С LDO это идея, но лишний расход тока.


Цитата(Plain @ Aug 14 2012, 20:02) *

Действительно это подходит, но вопрос доставаемости настараживает.. возможно сегодня есть на складе Компела 100 штук, а завтра уже будет только под заказ. По Efind'у у основных постащиков также вижу что вообще не густо. Да и то половина это посредники между Компелом.


А есть ли драйвера верхнего плеча для полевиков, что то типа IR2101 только чтобы бутстепные диод и конденсатор отсутствовали, а повышение было внутри микросхемы. IR2101 и вся эта серия это "дубывые" драйвера с помощью них нельзя просто открыть полевик и оставить его включённым, нужно постоянно на управляющий пин драйвера "гнать" импульсы, чтобы конденсатор накачивался до нужного смещённого напряжения открывания затвора. Есть ли Драйвера полевиков которые позволяют открыть полевик и чтобы он не закрывался, а внутри микросхемы происходила накачка?
В интеллектуальных ключах именно так и реализовано, там и драйвер с накачкой и сам полевик всё встроено. Но что то чего либо реального среди интеллектуальных ключей, кроме vn5e на данный момент не вижу.

Глянул схемы, твердотельных реле, у всех тех что смотрел, полевик по отношению к нагрузке включён в нижнем плече.
Plain
Цитата(Basilij @ Aug 14 2012, 19:40) *
вопрос доставаемости настараживает

Чем не подходят digikey.com, mouser.com и т.п.?

Насчёт собрать ключ на россыпи — для начала, будет проблема с его защитой от КЗ. Вообще, что Вы им коммутировать собираетесь?
Basilij
Цитата(Plain @ Aug 14 2012, 23:16) *
Чем не подходят digikey.com, mouser.com и т.п.?

Насчёт собрать ключ на россыпи — для начала, будет проблема с его защитой от КЗ. Вообще, что Вы им коммутировать собираетесь?



Диджикей и Моусер, это полагаю инностранный поставщик. Отсюда потенциальные проблемы с таможней и т.д. Да и вопрос возврата в случае брака также затруднительно решаем на мой взгляд.
Привык к нашим поставщикам, Компелы, МТСистемы, Терраэлектроники, ПромЭлектро и прочие. Обычно у них основные ходовые компоненты есть, которые не так страшно закладывать в новую разработку.

Коммутировать нужно различную нагрузку, подключенную по витой паре на растоянии до 100 метров, или по обычному телефонному кабелю на такое же расстояние, в качестве нагрузки выступают в основном Реле. Также на отдельных каналах висят различные потребители не индуктивного характера, с собственными стабилизаторами напряжения. Нужно просто иногда то или иное реле, включить или выключить, питание с того или иного потребителя снять убрать.
Во всяких Охранных системах или системах типа "Умный дом" уверен реализовано через драйвер верхнего плеча + полевик.
Хотя знаю есть китайские изделия где полевки напрямую подключают к МК в нижнем плече, т.е. драйвер не нужен, но на каналах всегда присутствует положительное напряжение.
Myron
Цитата(Basilij @ Aug 14 2012, 12:39) *
Диджикей и Моусер, это полагаю инностранный поставщик. Отсюда потенциальные проблемы с таможней и т.д. Да и вопрос возврата в случае брака также затруднительно решаем на мой взгляд.
Коммутировать нужно различную нагрузку, подключенную по витой паре на растоянии до 100 метров, или по обычному телефонному кабелю на такое же расстояние, в качестве нагрузки выступают в основном Реле. Также на отдельных каналах висят различные потребители не индуктивного характера, с собственными стабилизаторами напряжения. Нужно просто иногда то или иное реле, включить или выключить, питание с того или иного потребителя снять убрать.
Во всяких Охранных системах или системах типа "Умный дом" уверен реализовано через драйвер верхнего плеча + полевик.
Хотя знаю есть китайские изделия где полевки напрямую подключают к МК в нижнем плече, т.е. драйвер не нужен, но на каналах всегда присутствует положительное напряжение.

Ключ в нижнем плече применять не рекомендую, особенно, если устройство сложнее палки и веревки, т.к легко соединив две "земли" можно закоротить ключ и нарушить работу устройства.
Вот пара "высоковольтных" ключей верхнего плеча:
- Микрочип: MCP1415T-E/OT (1,5А 18В)
- Vishay: Si9986 (1A, 13.2V)
Вообще процесс простой ищите на Digi-key (поиск простой), выбираете, что подходит и дальше проверяете наличие у Ваших любимых поставщиков.
Для Вашего случая я советую использовать защиту от КЗ, так что LDO с защитой от перегрузки - простое решение. И еще дополнительно защитить Ваш выход последовательно включенным диодом шоттки (рассеиваемая мощность при 1А примерно 0.3-0.4Вт).
Plain
Цитата(Basilij @ Aug 14 2012, 20:39) *
Диджикей и Моусер, это полагаю инностранный поставщик. Отсюда потенциальные проблемы с таможней и т.д.

Это мировые поставщики №1 и №2 соответственно, и за 15 лет общения с ними ни разу на таможне не был и брака не видел. Бывало, присылали не то, но это лишь увеличивало срок поставки, не более того.

Если фактически питаете нагрузки, то нужно однозначно известное и строго подконтрольное мозгам дозирование этих раздаваемых токов, иначе устройство изначально неработоспособно, т.е. готовые ключи, с каким-то там одним грубо и фискированно заданным ограничением тока, не подходят.
Basilij
Нашёл BSP742R (INFIN), по даташиту вроде всё в норме (ссылка на Даташит).

Цитата
Features
• Overload protection
• Current limitation
• Short circuit protection
• Thermal shutdown with restart
• Overvoltage protection (including load dump)
• Fast demagnetization of inductive loads
• Reverse battery protection with external resistor
• Open drain diagnostic output
• Open load detection in OFF - State
• CMOS compatible input
• Loss of GND and loss of Vbb
protection
• ESD - Protection
• Very low standby current
....
Continuous input voltage VIN -10 ... +16
......
Input turn-on threshold voltage VIN(T+) 2.2 V
Input turn-off threshold voltage VIN(T-) 0.8 V


Есть ли у кого опыт использования данной Микросхемы? Может есть какие либо нюансы при работе с ней?
Myron
Цитата(Basilij @ Aug 15 2012, 00:11) *
Нашёл BSP742R (INFIN), по даташиту вроде всё в норме (ссылка на Даташит).
Есть ли у кого опыт использования данной Микросхемы? Может есть какие либо нюансы при работе с ней?

Использую микросхемы из этого семейства уже более 5 лет. INFIN стал делать их первым. Сейчас подтянулись и прочие производители. Все переключатели этого семейства построены по одной структуре и их очень удобно и просто использовать. Рекомендую все же использовать дополнительные полевики для управления IN и ST пинами от МК.
Замечание. Вы просили на 1А, а этот - 0.4А.
Basilij
Цитата(Myron @ Aug 15 2012, 19:19) *
Использую микросхемы из этого семейства уже более 5 лет. INFIN стал делать их первым. Сейчас подтянулись и прочие производители. Все переключатели этого семейства построены по одной структуре и их очень удобно и просто использовать. Рекомендую все же использовать дополнительные полевики для управления IN и ST пинами от МК.
Замечание. Вы просили на 1А, а этот - 0.4А.



По поводу полевиков на IN, спасибо, только задумался об этом.. а вы уже написали. Спасибо.
По поводу Замечания, да, всё верно вы заметили. В предыдущем сообщении не стал акцентировать на этом внимание ибо 0.4 это номинальный для этого ключа, а 1А это максимальный, думаю защита срабатывает после 1 А всё же а не при 0.4. Но даже если так, то есть такой же ключ, но с индексом "Т" BSP 742 T, у него максимальный ток 4 А, номинальный 1.1 А.


Цитата(Plain @ Aug 15 2012, 00:36) *
Это мировые поставщики №1 и №2 соответственно, и за 15 лет общения с ними ни разу на таможне не был и брака не видел. Бывало, присылали не то, но это лишь увеличивало срок поставки, не более того.

Если фактически питаете нагрузки, то нужно однозначно известное и строго подконтрольное мозгам дозирование этих раздаваемых токов, иначе устройство изначально неработоспособно, т.е. готовые ключи, с каким-то там одним грубо и фискированно заданным ограничением тока, не подходят.


По поводу этих поставщиков дейтсительно незнал что они центровые.. Пару раз пытался приобщиться к их каталогу и параметрическому поиску.. но видимо сильно к каталогу Компела прикипел... но буду пробовать. Спасибо вам.
Myron
Цитата(Basilij @ Aug 15 2012, 08:16) *
По поводу полевиков на IN, спасибо, только задумался об этом.. а вы уже написали. Спасибо.
По поводу Замечания, да, всё верно вы заметили. В предыдущем сообщении не стал акцентировать на этом внимание ибо 0.4 это номинальный для этого ключа, а 1А это максимальный, думаю защита срабатывает после 1 А всё же а не при 0.4. Но даже если так, то есть такой же ключ, но с индексом "Т" BSP 742 T, у него максимальный ток 4 А, номинальный 1.1 А.

Data sheet говорит, что защита сработает при 0.4А при 150С и 1А при 25С. Здесь линейная зависимость от температуры и Вы можете определить минимальный порог при Вашей максимальной температуре.
dinam
Цитата(Plain @ Aug 15 2012, 01:36) *
Это мировые поставщики №1 и №2 соответственно, и за 15 лет общения с ними ни разу на таможне не был и брака не видел.

Цитата(Basilij @ Aug 15 2012, 21:16) *
По поводу этих поставщиков дейтсительно незнал что они центровые..
А у меня другие сведения rolleyes.gif
Myron
Цитата(dinam @ Aug 15 2012, 20:11) *
А у меня другие сведения rolleyes.gif

Сведения хорошо иметь, но практика - критерий...
Вы попробуйте найти какой-то резистор или конденсатор у лидеров из ваших сведений на их сайтах и закажите 10 штук их без переписки и запросов квот. А потом попробуйте получить их в короткие сроки. Digi-Key и Mouser выгодно отличаются, хотя и находятся в середине списка ведущих мировых лидеров.
У каждого дистрибъютора своя концепция развития. У крупнейших - рассчет на крупные поставки. Очень навар маленький, а возни с мелкими заказами много.
Как в анегдоте: если и не догоню, то хоть согреюсь. Я тоже 15 лет как использую их, и если не нахожу что надо, меняю схемы или пытаюсь переложить заказы на компании, монтирующие серии и, естественно, с увеличением сроков. Замечу, что ряд крупных производителей компонентов ведут прямую продажу от себя тоже и в малых партиях: TI, LT, Maxim, AD и некоторые другие. Но время доставки компонентов при этом удлиняется на пару-тройку недель, даже если у них компоненты на складе в наличии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.