Ydaloj
Есть пельтье на 130Вт.
Задача - охлаждать горячую сторону до 35 градусов (Ткомн + 10С)

Для охлаждения выбрана конструкция с двумя водоблоками и одной помпой.
Требуемый расход воды я посчитал: температура входящего теплоносителя +30, выходящего - +35. Расход воды получается 0,25л/мин.
Простая аквариумная помпа должна справиться, при экспериментах бутылку 0,5л наполняет за 50 секунд.

Вопрос - а как посчитать площадь радиатора, которая будет контачить с водой? Есть формулы площади радиатора для воздушной среды, но всё что мне попадалось, не содержало никаких переменных конкретно для воздуха, только какие-то абстрактные цифры, видимо из перемножений разных коэффициентов.

Можно ли посчитать пропорционально плотности воды, или теплоёмкости, в сравнении с воздухом?
alexvu
С водой часто достаточо медную трубку петлей или змейкой припаять. Формул не видел ни разу.
vadzh
Есть такая невоздушная формула для площади S = P / (Aэфф * dT). Так вот ента альфа (эффективный коэффициент теплообмена) зависит от многих факторов, в т.ч. от физических характеристик жидкого теплоохладителя. Рассчитать этот коэффициент очень непростая задача. Можно посмотреть книгу Алексеева и Арефьева "Тепловые трубы для охлаждения и термостатирования РЭА", там приведены примеры расчётов тепловых трубок. Ещё вариант - оценить выбранный способ охлаждения в соответствующем CAE-пакете, где НТС или альфа автоматом рассчитываются встроенными средствами на основании построенной тепловой модели. Судя по вашим расчётным данным температуры входа-выхода, воды достаточно.

EUrry
Не вдаваясь в подробности, может поможет, попалось на глаза: Справочник по теплообменникам в 2-х томах