Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Силовые фильтры2
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Alex-GTU
Силовые фильтры на ферритах сделать сложно. Нужна очень большая индуктивность (единицы милигенри) при больших токах 60-100 ампер. Сеть трехфазная плюс нейтраль. Только сталь, да потоньше, т.к. частота 50 герц. Требуется обеспечить непрерывное протекание тока из сети в инвертор. Это еще и пассивный корректор коэффициента мощности. У EPCOS - только фильтры радиопомех. Затухание в основном на частотах 100кГц, а надо подавить помеху 20-30 кГц.
vlvl@ukr.net
В Вашем случае наверное лучше всего подойдет активный фильтр, или гибридный. Они как раз предназначены для низких частот, там где индуктивные элементы применять не выгодно.
Alex-GTU
Активный фильтр - штука дорогая, да и где взять? А LC-на входе - "вечный двигатель", да и самим сделать можно, а результат почти-что такойже и по коэффициенту можности и по гармоникам.
fir
Цитата(alex2703 @ Dec 12 2005, 08:26) *
Силовые фильтры на ферритах сделать сложно. Нужна очень большая индуктивность (единицы милигенри) при больших токах 60-100 ампер. Сеть трехфазная плюс нейтраль. Только сталь, да потоньше, т.к. частота 50 герц. Требуется обеспечить непрерывное протекание тока из сети в инвертор. Это еще и пассивный корректор коэффициента мощности. У EPCOS - только фильтры радиопомех. Затухание в основном на частотах 100кГц, а надо подавить помеху 20-30 кГц.



А если вспомнить сказку про веник? wink.gif
Разбейте свою, БОЛЬШУЮ ЗАДАЧУ, на ряд мелких, и соедините их параллельно/последовательно.
И ферриты окажутся уже не такими "силовыми", да и тепловые режимы поинтересней будут.
Alex-GTU
Надо подумать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.