SKov
В ТЗ заказчик пишет такую фразу: .. в 5 см от корпуса ИБП
напряженность электрического и магнитного поля частотой 30 - 3000 кГц не должны превышать 500 В/м и 50 А/м, соответственно.
Я никогда не замерял напряженности магнитных и электрических полей вокруг ИБП, поэтому совершенно не чувствую
этих цифр. Это много или мало? Чем хоть эти характеристики измеряются, какими приборами?
У кого есть опыт удовлетворения подобных запросов заказчика, подскажите, плз!
ИБП на 50 ватт , вход 10-35V, выход 15V, с архитектурой пока не решил, нужна гальваноразвязка
и, видимо, минимальная "шумность" в эфире.
Советы по выбору сааааамой малошумной архитектуры также весьма приветствуются.
Спасибо!
MikeSchir
Цитата(SKov @ Sep 21 2012, 17:48) *
В ТЗ заказчик пишет такую фразу: .. в 5 см от корпуса ИБП
напряженность электрического и магнитного поля частотой 30 - 3000 кГц не должны превышать 500 В/м и 50 А/м, соответственно.

Вопервых. Это требования к работе в таких условиях (очень похоже на требования ВП) или к собственному излучению?
Вовторых. Погуглите ГОСТы по "электромагнитной совместимости", там есть требования и методы испытаний.
SKov
Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2012, 15:47) *
Вопервых. Это требования к работе в таких условиях (очень похоже на требования ВП) или к собственному излучению?

В названии темы написано: помехи от ИБП..

Цитата
Вовторых. Погуглите ГОСТы по "электромагнитной совместимости", там есть требования и методы испытаний.

Вопросы были к тем, кто имеет опыт в этом вопросе. Это во-вторых wink.gif
MikeSchir
Цитата(SKov @ Sep 24 2012, 21:49) *
Вопросы были к тем, кто имеет опыт в этом вопросе. Это во-вторых wink.gif

Опыт то есть, но он запакован в одну из 20-ти коробок, которые ждут переезда rolleyes.gif К сожалению, даже дать номер ГОСТа не смогу rolleyes.gif
wim
Цитата(SKov @ Sep 24 2012, 21:49) *
Вопросы были к тем, кто имеет опыт в этом вопросе.

На самом деле на первый вопрос может ответить любой, кто внимательно прочитал цифры (топикстартеру это тоже не запрещено). Никто не пробовал прикинуть, что такое 500 В/м? В свободном пространстве такую напряжённость поля создаёт изотропный излучатель мощностью 663 Вт. Стало быть, ИБП должен излучать как радиолюбительский передатчик. lol.gif
Далее, для указанного диапазона частот 5 см - это ближняя зона. В ближней зоне никто ничего не измеряет. Правда, для ближней зоны есть пробники электрического и магнитного полей, но это просто показометры - "есть помеха", "нет помехи". Потому что, внося пробник в ближнюю зону, мы неизбежно вносим искажения в оные поля и пока что не придумали, как сделать это единообразно в испытательных лабораториях во всём мире.
Если же соотнести озвученные топикстартером цифры с устойчивостью к внешним электромагнитным излучениям, то, например, по ГОСТ Р 51317.4.3 испытания проводят с напряжённостью поля до 30 В/м. По американским военным стандартам - до 100 В/м. А тут аж целых питцот.
SKov
Цитата(wim @ Sep 25 2012, 13:45) *
А тут аж целых питцот.

Спасибо, это уже кое-что.
Заказчик охвачен параноидальной идеей сделать "мезонин"
из платы ИБП и платы приемника типа GSM-модема.
Я ему говорю - могут быть проблемы совместимости.
Пиши конкретные цифры допустимых магнитных и электрических полей.
Он их откуда-то взял и написал. Вот я теперь чешу затылок - чем это все измерять,
когда дойдет дело до разборок, почему его прибор не работает wink.gif
wim
Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 18:02) *
Вот я теперь чешу затылок - чем это все измерять

ПМСМ проще состыковать ИБП с GSM и посмотреть, будут у них коллизии или нет. А ежели хотите "измерять", то для этого нужен анализатор спектра с опцией ЭМС и к нему кейс с набором всяких пробников.
SKov
Цитата(wim @ Sep 25 2012, 18:26) *
А ежели хотите "измерять", то для этого нужен анализатор спектра с опцией ЭМС и к нему кейс с набором всяких пробников.

Можно пример или ссылку на конкретный прибор?
wim
Цитата(SKov @ Sep 25 2012, 18:31) *
Можно пример или ссылку на конкретный прибор?

http://prist.ru/produce.php/e-cat/meas.htm...amp;lp=spectrum