Добрый день!
Имеется двигатель мощностью 462 кВт. Можно ли как-то расчитать параметры помех,
которые он будет генерировать? Например такие как скорость нарастания напряжения
кВ/мкс и частоту.
Заранее спасибо за ответ!
Никто Вам такие расчеты не даст, тем более по неизвестному типу и модели двигателя.
Есть нормы помех для электродвигателей, так, что можно сказать только то, что он должен им удовлетворять.
alexvu
Sep 27 2012, 14:13
Если это асинхронный двигатель и питается без частотных преобразователей и устр. плавного пуска, то во время работы он не будет выдавать каких-то импульсов напряжения, а будет только излучать НЧ маг. поле. Другое дело - процесс коммутации контактором, тут может и до киловольт доходить. Оценить скорость нарастания при отключении можете из того, что контактор отключается за 20-40 мс, и за это время дуговой промежуток в нем увеличивается до 5-15 мм. Излучение в эфир - смотря какие кабели и как проложены. Но это все очень примерно.