Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трансформаторы HAHN
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Evgenius_Alex
Добрый день!

В перечне характеристик на трансформаторы приводится максимальная температура 40 или 70 градусов.(документ в прикреплённом файле),
а на сайте официального дистрибьютора (http://hahn.ru/content/prilogeniya.html) приводится значение максимально допустимой температуры
от 100 до 165 градусов, в зависимости от температурного класса трансформатора. Как это понимать?

Заранее спасибо за ответ!
meloden
Просто не могу удержаться от комментариев: Вам собственно сам дал данные от своего имени, потом Вам дал данные ОФИЦИАЛЬНЫЙ дистрибутор производителя. а теперь Вы пытаетесь спросить, пардонте-с, но далеко неоднородную толпу на предмет.... А потом Вы видимо выберете наиболее устривающие Вас ответы и будете пробовать манипулировать оными... На мой взгляд можно и проще поступить: просто подменить данные официальных даташитах и оперировать оными, а в случае возможных ответов-вопросов-нареканий, можете отмаызваться типа вот даташит скачаный из официального источника, только сейчас я уже забыл где и как я это скачивал, хотя конечно предложеный мной вариант, не даст Вам такого живого и многовариативного общения как в форуме.
Myron
Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 5 2012, 07:49) *
В перечне характеристик на трансформаторы приводится максимальная температура 40 или 70 градусов.(документ в прикреплённом файле),
а на сайте официального дистрибьютора (http://hahn.ru/content/prilogeniya.html) приводится значение максимально допустимой температуры
от 100 до 165 градусов, в зависимости от температурного класса трансформатора. Как это понимать?

При подобных коллизиях надо найти первоисточник и лучше найти DS, и убедиться, что дистрибьютор не переврал при переводе. После этого можно писать в тех поддержку (21-й век, знаете-ли). Ну правда один из форумчан на такое предложение ответил, что только не это, тегче написать сюда.

А для начала хорошо бы убедиться, что Вам удалось пристегнуть файл к сообщению.
meloden
И те FIAT-Жигули, которые делались из итальянских запчастей, с соблюдением технологий, в большинстве успешно эксплуатируются до сих пор, а потом "русские кулибины" решили что все допуски и технологии в общем-то пофиг, и начали собирать по-своему, в результате до сих пор новые самодельные Жигули начинают сыпаться с самого начала эксплуатации, в отличии от старых FIAT... Дерзайте, у Вас много ещё впереди, местная авиация я не до конца развалена, а местные нано и еже с ними новейшие технологии, спасут и выведут на передовые места в в мире по качеству, новизне, цене и прочим параметрам.
halfdoom
Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 5 2012, 15:49) *
В перечне характеристик на трансформаторы приводится максимальная температура 40 или 70 градусов. ...
приводится значение максимально допустимой температуры от 100 до 165 градусов, в зависимости от температурного класса трансформатора. Как это понимать?

Вы путаете максимальную температуру окружающей среды и температуру трансформатора. Т.е при т.окр. 70С, трансформатор класса B может нагреваться до температуры 120С без повреждения изоляции провода, а для класса H максимальная рабочая температура будет 140С. Для этого бренда весьма актуальный параметр, т.к. токи ХХ у них весьма приличные.
Evgenius_Alex
Цитата(Myron @ Nov 5 2012, 16:54) *
А для начала хорошо бы убедиться, что Вам удалось пристегнуть файл к сообщению.


Пардон!


Цитата(halfdoom @ Nov 5 2012, 19:27) *
Вы путаете максимальную температуру окружающей среды и температуру трансформатора. Т.е при т.окр. 70С, трансформатор класса B может нагреваться до температуры 120С без повреждения изоляции провода, а для класса H максимальная рабочая температура будет 140С. Для этого бренда весьма актуальный параметр, т.к. токи ХХ у них весьма приличные.


а с чего Вы взяли, что 70 градусов - это температура окружающей среды?
Я видел такое определение - "Температурный класс от ta 40°C/F до ta 70°C/F"
xemul
Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 6 2012, 12:24) *
а с чего Вы взяли, что 70 градусов - это температура окружающей среды?
Я видел такое определение - "Температурный класс от ta 40°C/F до ta 70°C/F"

Применительно к температуре под акронимом "ta" обычно подразумевают ambient temperature.
40°C/F означает, что это трансформатор класса F (рабочая температура 140°C), и его температура (перегрев) относительно окружающей среды может составлять до (140 - 40) = 100°C.
(не более, чем ХО: неприлично так зажиматься на медь в первичке - эти ханы уже на холостом ходу +20..25 С перегрева дают)
demiurg_spb
Цитата(xemul @ Nov 6 2012, 13:08) *
в первичке - эти ханы уже на холостом ходу +20..25 С перегрева дают)
Что тем не менее лучше отечественных транследов и иже с ним.
xemul
Цитата(demiurg_spb @ Nov 6 2012, 15:03) *
Что тем не менее лучше отечественных транследов и иже с ним.

(по моей статистике) транследы пока получаются не хуже.
Транслед 1к партию мелких трансов намотает под Ваши требования за те же деньги, что и серийные модели.
Сомневаюсь, что с ханом так получится.
demiurg_spb
Дело не только в деньгах.
При повышении окружающей температуры градусов до 50 КПД наших трансов сильно падает по моим экспериментальным данным 5-ти летней давности.
Стоило перейти на Хан, как все мои проблемы с нехваткой мощности исчезли.
С транследом я получал ПОС по температуре и все гибло в один прекрасный момент, а транс большей мощности был в следующем типоразмере и не влезал в габариты корпуса изделия.
Я вполне допускаю использование трансов от транследа, т.к. они действительно дешевле, но не всегда цена определяет выбор.
meloden
И есть test report, в которых производителями описывается получение результатов тестирования, типа использованное оборудование..., условия тестирования..., методы тестирования..., результаты тестирования.... И никаких домыслов что, чего, почему и как.
demiurg_spb
Декларировать можно что угодно, а качество изготовления держать на высоком уровне - это другая песня.
Я совсем не удивляюсь, что в партии трансформаторов например из 200 штук найдётся с десяток трансформаторов с КЗ магнитопровода.
И это не один раз, а постоянно на протяжении почти 10 лет. О чём тут говорить дальше? Пипл хавает, как говорил Богдан Титомир.
wla
Цитата
name='demiurg_spb' post='1109154' date='Nov 7 2012, 11:17'
Я совсем не удивляюсь, что в партии трансформаторов например из 200 штук найдётся с десяток трансформаторов с КЗ магнитопровода.
И это не один раз, а постоянно на протяжении почти 10 лет. .


Это про HAHN или Транслед?
У HAHN качество высокое, не спорю. но и у них у новых встречались обрывы первичной обмотки..
demiurg_spb
Цитата(wla @ Nov 7 2012, 15:03) *
Это про HAHN или Транслед?
Второе естественно.

Цитата(wla @ Nov 7 2012, 15:03) *
У HAHN качество высокое, не спорю. но и у них у новых встречались обрывы первичной обмотки..
Не попадалось ни разу такого.
wla
Цитата(demiurg_spb @ Nov 7 2012, 17:10) *
Второе естественно.
Не попадалось ни разу такого.


Не знаю родства Транследа, НПК Комплекс и Трансвита, (все из одного города) но из 2000 шт ТП122-6 (НПК Комплекс) не было ни одного бракованного. У HAHNа были, хотя идут в меньшем количестве. Парадокс?
А греются HAHNа посильнее. (мнение субьективное, специальных сравнений не делал, да и стоят в разных местах)
demiurg_spb
Предложите мне замену в таком BVEI3032037 типоразмере и на не меньшую мощность?
ТПГ-2 слишком высокий и менее мощный при сравнении в реальной жизни...
ТПГ-1 просто слишком слабый по мощности для моего применения.
wla
Цитата(demiurg_spb @ Nov 7 2012, 18:54) *
Предложите мне замену в таком BVEI3032037 типоразмере и на не меньшую мощность?
ТПГ-2 слишком высокий и менее мощный при сравнении в реальной жизни...

Это вы с meloden пообщайтесь. Судя по его постам, он "крутой манагер"
halfdoom
Цитата(wla @ Nov 7 2012, 14:03) *
У HAHN качество высокое, не спорю. но и у них у новых встречались обрывы первичной обмотки..

Не подтверждаю, на партии 470шт. брак 0%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.