Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чем плохо включение нескольких трансформаторов параллельно в полномостовую схему?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
iiv
Всем привет,

хочется воткнуть в выход полномостовой схемы (320В, синус на шиме, каждый полупериод на 5 включениях-выключениях, частота примерно 20-200кГц) пять трансформаторов. Нагрузки вторичных обмоток такие: у самого мощного емкостная нагрузка всреднем 1кВатт, у двух других по 100-200Ватт резистивные, и еще две по 10-20 Ватт смешанные нагрузки.

Трансформаторы есть, но нет места в коробке и желания переразводить платы... Каждый такой трансформатор со своей нагрузкой успешно работает от этой же полномостовой схемы. Реально понимаю, что КПД каждого трансформатора сильно плывет от частоты, и по хорошому, частоты должны быть разными для каждого трансформатора.

Частоту планирую выставлять в соотвествии с самым мощным трансформатором, надеясь, что резистивные нагрузки съедят что им дадут (это, по сути кипятильники), а КПД в 30% маломощных потребителей погоду для меня не сделают.

Скажите, пожалуйста, нужно ли что-то дополнительно сделать или учесть?

Спасибо

ИИВ
Tiro
Цитата(iiv @ Nov 28 2012, 18:51) *
Скажите, пожалуйста, нужно ли что-то дополнительно сделать или учесть?

Наверняка есть защита по току в инверторе, настроенная на полную мощность потребителей. В данном случае ее желательно сделать раздельную по каждому каналу, иначе перегрузку маломощного канала инвертор не заметит и все будет благополучно гореть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.