Полная версия этой страницы: ACS7xx при измерении переменного тока
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Artym
Прошу проконсультировать по измерению именно переменного тока 50Гц, при помощи ACS7xxx.
С постоянным током, вроде все понятно.
При измерении переменки на выходе ACS7xxx явно присутствует синусоида, в даташите ничего не нашел внятного по поводу измерения переменного тока, пишется, что крутизна наклона такая-же как и при постоянном, про фильтрацию помех и синусоиды я не нашел кроме как Cf и Rf, которые только уменьшат быстродействие . Каким образом измерять выход acs7xxx на переменном токе? при помощи АЦП или компаратора или как устранить синусоиду? фильтром? какого порядка?
Интернеты пока мало что дали, все измеряют постоянный ток.
Спасибо.
p.s.
Пробовал и в железе (на acs712t и acs756) и в Proteus-e , но что то результаты не радуют, может проще похоже взять ТТ?

p.p.s.
Вот кое-что нашел:
http://www.edaboard.com/thread255034.html
но это не особо меняет ситуацию, интересует не теория, а практика, у кого чип работает на переменном токе. Как реализовали?
Еще раз, спасибо.
_Pasha
Цитата(Artym @ Dec 16 2012, 15:18) *
Каким образом измерять выход acs7xxx на переменном токе? при помощи АЦП или компаратора или как устранить синусоиду?

Вы сами себе противоречите: мерять, все-же или устранять(подавлять)? sm.gif

В остальном.
Протеусовская модель думал, что неточная, по DC, оказалось, я сам "гоню": у ACS712 смещение на выводе 6 1.25Вольт, а у 713- 2.5, т.е. все как должно быть: у биполярного "0"==2.5В, у униполярного "0"==0+смещ.нуля.
Как говорится, претензий нет.
По температурному уходу, если не хочется проверять точность термокомпенсации sm.gif , просто нужно позаботиться о нормальном теплоотводе по ногам 1,2 и 3,4
Artym
QUOTE (_Pasha @ Dec 16 2012, 15:53) *
Вы сами себе противоречите: мерять, все-же или устранять(подавлять)? sm.gif

Может я неправильно объяснил?
Я сам и не определился, каким образом производить измерения, так как в сигнале присутствует постоянная составляющая Vcc/2 + синусоида, понятно что Vcc/2 считается началом отсчета.
Вопрос в чем!!!
Сигнал с выхода ACS7xxx "зафильтровать" до постоянного или ловить "вершины" синусоиды?
Спасибо.
Alex11
Ваш ACS7 здесь сщвершенно ни при чем. Он обеспечивает только перевод тока в напряжение. Полоса у него относительно 50 Гц широкая, так что задача стоит - измерить переменное напряжение. А дальше ответьте на вопрос - какой параметр переменного напряжения Вы хотите измерить. От этого будет зависеть методика и схемотехника. Можно измерять RMS, можно пик-пик, можно средневыпрямленное и еще кучу специальных вариантов. Что Вам нужно? Опять же, если это сеть - то там очень приблизительно синусоида, а иногда совсем не синусоида, в зависимости от нагрузки.
Artym
QUOTE (Alex11 @ Dec 16 2012, 17:31) *
какой параметр переменного напряжения Вы хотите измерить. От этого будет зависеть методика и схемотехника.

Нужно измерять ток двух фаз, трехфазного 50Гц АД.
Plain
Вопроса "что" нет с самого начала, а на вопрос "как" Вы снова не ответили.
polyname
может пиковый детектор спасет положение ?
Alex11
Во-во. Вам про Фому, а Вы все про Ерему норовите рассказать. Ток какой измерять надо? Сренеквадратичный, пиковый или еще какой? Опять же, с какой точностью. Это измерительный прибор или показометр с тремя делениями?
Artym
QUOTE (Alex11 @ Dec 16 2012, 22:56) *
Во-во. Вам про Фому, а Вы все про Ерему норовите рассказать. Ток какой измерять надо? Сренеквадратичный, пиковый или еще какой? Опять же, с какой точностью. Это измерительный прибор или показометр с тремя делениями?

При перегрузке АД на 20% от номинала, через 2.2 сек просто отключить его от сети.
polyname
компаратор чем не устроил (точнее 2 компаратора - в плюс и в минус) ?