здравствуйте. была уже тема http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58603. так вот, а как быть с сопряжением lvds передатчика, питающегося от 1.8 v, и Спартана 6? у спартана два стандарта есть - 3.3 lvds b 2.5 lvds. какое это значение имеет? будет ли работать если 3.3 взять?
спасибо
Bad0512
Цитата(shide_3 @ Dec 23 2012, 20:37) *
здравствуйте. была уже тема http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58603. так вот, а как быть с сопряжением lvds передатчика, питающегося от 1.8 v, и Спартана 6? у спартана два стандарта есть - 3.3 lvds b 2.5 lvds. какое это значение имеет? будет ли работать если 3.3 взять?
спасибо

Работать будет в любом случае. Разные стандарты lvds33 и lvds25 сделаны для большего удобства, т.е. можно соответствующий банк запитывать от 3-х вольт или от 2.5вольт. Но это важно только для выходов Спартана. Поглядите в ds162 на 10 странице табличку : входа lvds очень толерантны к изменению common mode voltage и размаху переменной составляющей.
shide_3
Цитата(Bad0512 @ Dec 24 2012, 06:57) *
входа lvds очень толерантны к изменению common mode voltage и размаху переменной составляющей.

но уровни ЛВДС вроде стандартные, так чем может помочь запитка банка тремя вольтами? или я неправильно Вас понял?
Lmx2315
QUOTE (shide_3 @ Dec 24 2012, 09:32) *
но уровни ЛВДС вроде стандартные, так чем может помочь запитка банка тремя вольтами? или я неправильно Вас понял?


у вас в банке много контактов и не все используются для ЛВДС, часть вполне может быть использована для КМОП сигналов уровня 3.3 или 2.5 Вольт например , кому как надо.