Нужно вентилятор выбрать для силового шкафа.
В качестве исходных данных есть 3Д модель в Инвенторе, параметры симисторов
и т.д.
Надо высчитать необходимый расход воздуха.
Может к Инвентору какая примочка есть для этого? Хотелось бы это сделать с
миним. ручных расчетов. К сожалению, опыта в этом деле нет, поэтому даже
оценочный расчет боюсь не выйдет.
Может другое спец. ПО какое есть?
Приветствуются ссылки на эту тему.
Ткаченко Олег
расчет можно свести к довольно простой модели.
потребуются след. входные данные - температура воздуха вокруг шкафа, температура выбрасываемого воздуха из него (т.е. допустимая темп-ра в шкафу), выделяемая в шкафу мощность (тепло, кпд).
L = P / (deltaT * 0,334368)
L - производительность вентилятора, куб.м./час
deltaT - разность температур вход/выход, градусов Цельсия.
P - выделяемая мощность, Ватт.
пример:
разность температур 60*С
мощность 20кВт
расход воздуха - 1000куб.м./час.