Вот примерно так:
Код
TCCR1A = (0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
TIMSK1 = (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);
OCR1AL = 127;//Граница счета T1.
OCR1BL = 20;//Просто OCR1.
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIF)|(1<<ADIE)|(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
ADCSRB = (1>>ADTS2)|(0>>ADTS1)|(1>>ADTS0);
TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
TIMSK1 = (1<<OCIE1A)|(1<<OCIE1B);
OCR1AL = 127;//Граница счета T1.
OCR1BL = 20;//Просто OCR1.
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIF)|(1<<ADIE)|(0<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
ADCSRB = (1>>ADTS2)|(0>>ADTS1)|(1>>ADTS0);
Если не делаю в ПП прерывания АЦП сброс флага - АЦП работает как Free running, т. е. новый запуск происходит сразу после окончания преобразования. Получается асинхронно.
Ставлю туда эту команду - TIFR1 = (1<<OCF1B) - АЦП не запускается. Может, один раз запустился, но я того не заметил.
Делаю типа пуск от переполнения Т0 : ADTS2:0 = 1 0 0 - АЦП работает как Free running,
даже если соотв. флаг сбрасывается в прерывании АЦП этой командой - TIFR0 = (1<<TOV0).
Да, с бОльшим периодом не пробовал.
Кто догадывается - в чем тут дело, и как можно заставить АЦП запускаться от таймера, со стабильным периодом 128 тактов?