Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: CLK A/B
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
mcaffee
При попытке развести А54SX32A фирмы Actel возникла проблема. Некоторые входные сигналы назначаются на выводы CLK A/B, хотя мне нужно, чтобы они выходили на совершенно другие ножки, а возможности выбора назначить на другие ножки нет? Почему?? Такая же проблема с Clock-ом. HCLK-82 ножка, у меня же возможен выбор только 181, а это CLK B. Помогите разобратьсяsm.gif
Джеймс
Цитата(mcaffee @ Jul 16 2013, 14:21) *
Такая же проблема с Clock-ом. HCLK-82 ножка, у меня же возможен выбор только 181, а это CLK B. Помогите разобратьсяsm.gif

Так а какой буфер Вы поставили на входе?
HCLK должен подключаться через буфер HCLKBUF
CLKA, CLKB - через буфер CLKBUF
mcaffee
Цитата(Джеймс @ Jul 16 2013, 17:44) *
Так а какой буфер Вы поставили на входе?
HCLK должен подключаться через буфер HCLKBUF
CLKA, CLKB - через буфер CLKBUF

Все так и есть,но почему тактовый сигнал возможно завести только на CLKB и никуда больше?
Джеймс
Цитата(mcaffee @ Jul 16 2013, 17:16) *
Все так и есть,но почему тактовый сигнал возможно завести только на CLKB и никуда больше?

а почему так и не сделать?
впрочем, можете попробовать поставить сначала обычный INBUF, а за ним макрос CLKINT

P.S. Не забудьте, что
1) HCLK cannot be connected to combinatorial logic
2) If CLKA or CLKB pins are not used or sourced from signals, these pins must be set as Low or High on the board. They must not be left floating.

P.P.S. Важно. В самом конце проверьте в репорте Actel Designer, что все тактовые частоты реально назначены на глобальные цепи. Там в текстовой ‘табличке’ слева указан fanout, потом – тип. Тип должен быть CLK_NET.
mcaffee
Цитата(Джеймс @ Jul 16 2013, 19:13) *
В самом конце проверьте в репорте Actel Designer, что все тактовые частоты реально назначены на глобальные цепи. Там в текстовой ‘табличке’ слева указан fanout, потом – тип. Тип должен быть CLK_NET.

Что за "текстовая табличка"?))Можете еще раз объяснить,где это можно посмотреть?)В самом Project Manager или это файл на диске в папке Designer?
Джеймс
Цитата(mcaffee @ Jul 22 2013, 17:44) *
Спасибо

Пожалуйста

Цитата(mcaffee @ Jul 22 2013, 17:44) *
Что за "текстовая табличка"?))Можете еще раз объяснить,где это можно посмотреть?)В самом Project Manager или это файл на диске в папке Designer?

Да, sorry, этого нет в новых версиях Actel Designer.
Тогда так: Netlist Viewer -> Tools -> Active Lists -> Global Nets
mcaffee
Цитата(Джеймс @ Jul 22 2013, 19:54) *
Да, sorry, этого нет в новых версиях Actel Designer.
Тогда так: Netlist Viewer -> Tools -> Active Lists -> Global Nets

Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.