kopna0
Jul 17 2013, 14:10
Добрый день!
Возникла потребность в подключении набора из 3-х штук однофазных трансформаторов ТВК-75 на 365В к сети 660В через преобразователь на IGBT модулях.
Отсюда вытекают вопросы по порядку:
1) Возможно ли использовать прамоугольную форму напряжения для питания первичной оботки сетевого трансформатора?
2) Каким образом лучше будет скоммутировать первичные обмотки последовательно или параллельно так, чтобы не потерять в мощности и не перегрузить IGBT и не увести трансы в насыщение/пробой?
kopna0
Jul 18 2013, 17:38
Некоторые рассуждения на эту тему:
1) Ранее я задавал аналогичный вопрос уже и получил ответ от _Pasha про большие емкости трансформатора. Этот сетевой трансформатор отличается от других очень малым числом витков как на первичной стороне(58) так и на вторичной(1) и малыми размерами(водоохлаждаемый), что играет явно в пользу уменьшения емкости первичной обмотки. Первый вопрос можно переформулировать так: как оценить(рассчитать) динамическую емкость первичной обмотки?
2) Тут все просто: соединение последовательное при этом несколько меньше будет выходное напряжение( глупый вопрос получился

, поторопился... ).
Фролов Максим
Jul 18 2013, 17:38
Приветствую Вас, пользователь kopna0. Эти трансформаторы низкочастотные на 50Гц? Если они низкочастотные, они намотаны на стальном магнитопроводе, и витков в первичной обмотке очень много (около 2000-3000). Запустить их можно в мостовой схеме на частоте 50Гц, соответственно через него передастся напряжение в соотношении с коэф. трансформации. Но поскольку будет ШИМ, усреднять нужно будет по вторичной стороне дросселем, и размер дросселя при частоте ШИМа = 50Гц будет возможно больше самого трансформатора. Чтобы трансформатор не увести в насыщение, необходимо не превышать его предельные Вольт-Секунды. Как правило, сетевые низкочастотные трансформаторы начинают уходить в насыщение при напряжениях 240-250В (синусоидального напряжения). Далее можно пересчитать синусоидальное напряжение в прямоугольное. В принципе, можно обойтись и без транзисторного инвертора, если взять три трансформатора, их первичные обмотки соединить последовательно, а вторичные запараллелить.
Цитата(kopna0 @ Jul 17 2013, 17:10)

Добрый день!
Возникла потребность в подключении набора из 3-х штук однофазных трансформаторов ТВК-75 на 365В к сети 660В через преобразователь на IGBT модулях.
Отсюда вытекают вопросы по порядку:
1) Возможно ли использовать прамоугольную форму напряжения для питания первичной оботки сетевого трансформатора?
2) Каким образом лучше будет скоммутировать первичные обмотки последовательно или параллельно так, чтобы не потерять в мощности и не перегрузить IGBT и не увести трансы в насыщение/пробой?
Прямоугольную форму использовать можно, многие UPS-ы так и работают. Потерь больше, конечно. Но Вы бы объяснили источник такой потребности. Почему три? Почему через преобразователь? Какова конечная цель?
kopna0
Jul 19 2013, 09:09
Цитата(Herz @ Jul 18 2013, 23:41)

Прямоугольную форму использовать можно, многие UPS-ы так и работают. Потерь больше, конечно. Но Вы бы объяснили источник такой потребности. Почему три? Почему через преобразователь? Какова конечная цель?
Конечная цель - нагрев стальных брусков прямоугольного сечения(образцев) с большой скоростью нагрева. Это лабораторное оборудование. Термическая обработка сталей. Я уже пришел к выводу, что я зрая так беспокоюсь по этому вопросу - все будет работать.
kovigor
Jul 19 2013, 10:55
Цитата(kopna0 @ Jul 19 2013, 12:09)

Конечная цель - нагрев стальных брусков прямоугольного сечения(образцев) с большой скоростью нагрева. Это лабораторное оборудование. Термическая обработка сталей.
Насколько я знаю, для этих целей применяют нагрев ВЧ - токами Фуко. Тут рядом целый форум про это есть ...