Зима наступила нежданно,
изначально смотрел в область определения количества льда, воды... Теперь понял что утопическое занятие для дворика своего, но и греть улицу постоянно не выгодно(изначально думал поливать горячей водой с солью), Дан двор, с дорожным покрытием- плитка, бетон, асфальт, под всем этим стоит система обогрева(240вт на квадратный метр- грубо говоря 150м2=25200вт), как оказалось работает она даже слишком хорошо

в связи с тем что бюджет свой не резиновый, а системы контроля стоят несоизмеримо дорого,
http://www.aeghaustechnik.ru/sistemi...hermoregs.htmlhttp://www.pexsupply.com/Tekmar-094-...wire-4796000-phttp://www.pexsupply.com/Tekmar-090-...wire-4793000-phttp://www.heatlink.com/sites/defaul...2009-06-15.pdfРешил сделать контроллер самостоятельно...
Вкратце сам датчики подобных систем изучил досконально датчик(цена 10-40тысч) представляет из себя площадку с контактами из лутуни(некоторые и позолота якобы) 2 или 3 контакта, под площадкой находится NTC терморезистор, и в некоторых моделях еще нагревательный резистор 10Вт.
Руки растут из правильного места, сам датчик сделал такой:
Литой из эпоксидки круг в стандартный подрозетник
2 электрода из нержавейки (полоски 0,8 мм, 4 мм шириной и 30 мм длиной) с расстояниями между электродами 1 мм.
Под пластинками разместил резистор NTC 10кОм (2х проводное подключение)
Там же и на всякий случай разместил проволочный резистор 10Ом 10Вт.
все соединяется при помощи Витой пары оутдорной...
В нужном месте по мурзилкам производителей таких систем в плитке установил данный датчик, завел в шкаф...
Вот теперь думаю как сделать контроллер, начал играться и сразу же столкнулся с проблемой измерения наличия воды/льда на поверхности датчика(который вмонтирован в дорожное покрытие) Сопротивление очень сильно зависит от количество солей, в воде соответственно ложные сработки, и не сработки. При минусовой температуре если идет сухой снег- то сработка происходит очень поздно, поэтому я думаю включать нагреватель под контактами на время.
Также думаю уже о защите выводов контроллера, защите от помех(линия 20м)...
Ваши мысли господа?
Алгоритм понятен температура воздуха меньше 0...+3(отдельный датчик температуры воздуха), смотрим температуру поверхности если она меньше 0 градуса + датчик поверхности показывает воду- включаем нагрев площадки+ нагреватель под контактами, ждем пока на контактах не испарится вода, в любом случае если через пускай 30 минут вода не исчезнет выключаем нагрев резистора датчика- ждем 10 минут -смотрим температуру датчика -она же поверхности... если она + то выключаем нагреватель если 0 и вода опять включаем- вышеперечисленный алгоритм...
Если после 10 минут поверхность датчика охладилось меньше чем 0 градусов и воды нету- то нагреватель отключаем через 10 минут...