Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изоляция в разъемах и кабелях при других частотах
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Houston
Добрый день!

Хотел бы спросить Вас, господа инженеры, по поводу стандартов на изоляцию разъемов. Обычно, например, для разъема на 600 В пишут, что испытание его изоляции проведено в течение 1 мин при 1500 В DC, а рабочее напряжение =600 В при частоте 100 Гц.
1)Возникает вопрос, какое рабочее напряжение будет допустимым, если я работаю на частоте 10 кГц?
2)Как возможно обосновать допустимость применения такого разъема, если в его описании нету данных об изоляционных свойствах на более высоких частотах?
3)Аналогичный вопрос про кабели.
_4afc_
Цитата(Houston @ Nov 14 2013, 09:31) *
1)Возникает вопрос, какое рабочее напряжение будет допустимым, если я работаю на частоте 10 кГц?
2)Как возможно обосновать допустимость применения такого разъема, если в его описании нету данных об изоляционных свойствах на более высоких частотах?


IMHO Никак, только испытаниями.
Ну в крайнем случае надо знать RLC кабеля/разъёма на этой частоте и тогда будет понятен уровень утечек.

Проблемы могут быть минимум 3:

1. Воздействие на человека тока утечки и теплового воздействия излучения от 10кГц 600В.
2. Разрушающее воздействие на изоляцию с течением времени.
3. ЭМС в разъёме, кабеле и вокруг подобного сигнала с другими сигналами/аппаратурой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.