Fynjisx
Привет Всем!
На работе встала проблема замера высокого напряжения 800V постоянного тока. Гальваническая развязка просто необходима. Что обычно используют в качестве датчика в данном случае? ТОлкните в правильном направлении...


Шунты не катят... Ток большой! до 400А.

Заранее благодарю...
demiurg_spb
Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 13:08) *

При чём тут шунты? Вы же не ток, а напряжение хотите измерять?
Делитель напряжения решает...
kovigor
Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 13:08) *
Привет Всем!
На работе встала проблема замера высокого напряжения 800V постоянного тока. Гальваническая развязка просто необходима. Что обычно
Шунты не катят... Ток большой! до 400А.

Метро ? 800В, 400А ... Как раз для питания электропоезда.
Если нужна развязка, то можно на стороне 800В - источника мерить напряжение, например, с помощью МК с АЦП, затем оцифровывать результат и по тому же RS232 (с опторазвязкой) или токовой петле передавать куда потребуется. Еще вариант - простейший "модем" в виде DTMF - кодера-декодера с трансформаторной развязкой. Естественно, в обоих вариантах я предполагаю, что и модем, и МК на высоковольтной стороне питаются от 800В или от аккумулятора. Еще вариант - поискать готовый вольтметр постоянного тока, рассчитанный на измерение таких напряжений и имеющий возможность подключения к компьютеру.
Кстати, если речь о поезде метро, выясните, разрешат ли вам вообще подключаться вашим несертифицированным оборудованием к питающей сети.
TSerg
Мультиметр (серт.) + web-камера + распознавание sm.gif
Сразу диссер и готов.
Victor®
Цитата(TSerg @ Dec 18 2013, 15:06) *
Мультиметр (серт.) + web-камера + распознавание sm.gif
Сразу диссер и готов.


DTMF - усилитель - аккустическая волна - микрофон - и т.д.

Хоть на все метро sm.gif Да и развязка хорошая sm.gif
MaslovVG
Может для начала с какой точностью?
EUrry
А в чем проблема измерения такого напряжения? Имеется множество готовых решений. Например, у Fluke первый попавшийся (не самый дешевый конечно, но всё зависит от точности, как уже Вам указывали) - Fluke 8846A. Есть у него и интерфейс для связи с компьютером.
umup
Цитата
Шунты не катят... Ток большой! до 400А.
да ну ? http://enmakso.ru/tehn.html
по изоляции - смотрите в сторону HCNR200/LOC110/ACPL-796J/HCPL-7520/HCPL78xx
injener
Датчик напряжения от Лем на эффекте Холла. Мы таким меряли и 1600В, и 3300, и 825
AndreyVN
Цитата(injener @ Dec 20 2013, 10:06) *
Датчик напряжения от Лем на эффекте Холла. Мы таким меряли и 1600В, и 3300, и 825


А у него "крышу" не снесет от неодимового магнитика в кармане? Как я понял, на постоянном токе датчику придется измерять постоянное магнитное поле наведенное током в первичной цепи измерительного трансформатора. И вообще, работают они на постоянном токе?
Ydaloj
800В - немного, можно и через барьер обычной оптопары протолкнуть. Хоть характеристика у неё и нелинейная, есть на ней участки, где точность плю-минус килограмм можно получить.
Stanislav
Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 13:08) *
На работе встала проблема замера высокого напряжения 800V постоянного тока.
..........
Шунты не катят... Ток большой! до 400А.
Пожалуйста, определитесь, что Вам нужно. И потрудитесь изложить задачу в доступной для понимания форме.
Ваши положения ортогональны. Уважайте время, своё и других.
vlvl@ukr.net
Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 16:18) *
Шунты не катят... Ток большой! до 400А.

Заранее благодарю...

Так шунты, или делители напряжения???
Если 800V, применяете делитель 10...20 МОм, а в нижнем плече на 1...20 кОм и меряете на нем. Весь вопрос - с какой точностью Вам надо?
ffilin
Цитата(Fynjisx @ Dec 18 2013, 12:08) *
Привет Всем!
На работе встала проблема замера высокого напряжения 800V постоянного тока. Гальваническая развязка просто необходима. Что обычно используют в качестве датчика в данном случае? ТОлкните в правильном направлении...


Шунты не катят... Ток большой! до 400А.

Заранее благодарю...


Вы случайно ток с напряжением не перепутали? купите токовые клещи до 1000 ампер FLUK и будет вам счастье.
если вы делаете готовое устройство, то датчик тока на эффекте холла.

Настораживает, то что такие "специалисты" как Fynjisx сидят в группе свой... был лучшего мнения о данном форуме, хотя здесь редко бываю, может многое поменялось ь...
Den64
Цитата(ffilin @ Feb 13 2017, 04:02) *
Настораживает, то что такие "специалисты" как Fynjisx сидят в группе свой... был лучшего мнения о данном форуме, хотя здесь редко бываю, может многое поменялось ь...

Статус свой нужен для доступа к ftp. Кто угодно может его получить, и Вы тоже. Перепутать может каждый, может он сутки без сна был. У меня хорошее мнение о форуме, в 90%+ моих нубских вопросов мне помогают. Вот умников на форуме много, которые плохого мнения обо всех кроме себя. Вот это проблема, да.